当前位置:
高分求助MS300变频器问题
回复 | 人气 | 打印
逆光航行 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-未结帖 发表于:2019-08-29 18:03:16 楼主

SMART200PLC与台达MS300变频器MODBUS通讯时,变频器频率读取的地址是多少?

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报


楼主最近还看过

yang20908 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-30 08:36:08 1楼
 

上台达官网找资料  


  回复 引用 举报
leb9898 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-30 08:41:17 2楼
 

走485是H2103,MODBUS把H2103转化为10进制就行了。也就是8451.选择通道,4x8451就可以了。

  回复 引用 举报
逆光航行 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-30 09:15:01 3楼
 

那状态地址是多少呢?

回复内容:

对: leb9898 走485是H2103,MODBUS把H2103转化为1... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
逆光航行 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-30 10:04:23 4楼
 

应该是40001加8451吧?

回复内容:

对: leb9898 走485是H2103,MODBUS把H2103转化为1... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-30 16:17:20 5楼
 

我感觉在用到这些功能之前最好是去官网上把对应手册下载下来先看看,不懂的截图出来问一下,即使之前用过,好多参数也不见得会记得,这样你想要得到的答案正确与否你也不能判断

  回复 引用 举报

周点击排行