希望大家有其他通讯的资料也一起分享下,这个是我查完资料后总结的,有不完善的地方希望大家帮忙补充一下。
IA电缸控制器CCLINK通讯设置:
3U系列PLC设置
第一步
CCLICK模块地址默认调成X10 调0、X1调0
B RATE按照线路长短调整
关于传送速度与最大电缆延长总长的关系如下所示。
1. 仅由远程I/O站、远程设备站配置的系统时
*1. | 远程I/O站或远程设备站的站间电缆长度 |
· CC-Link专用电缆(使用110W终端电阻)
*3. 远程I/O站或远程设备站的站间电缆长度只要有1处在该范围的长度进行配线时, 即为以上所示的最大电缆延长总长。
· CC-Link专用高性能电缆(使用130W终端电阻)
传送速度 | 站间电缆长度 | 最大电缆延长总长 | |
*1 | *2 | ||
156kbps | 30cm以上 | 1m以上 | 1200m |
625kbps | 600m | ||
2.5Mbps | 200m | ||
5Mbps | 30cm~59cm*3 | 110m | |
60cm以上 | 150m | ||
10Mbps | 30cm~59cm*3 | 50m | |
60cm~99cm*3 | 80m | ||
1m以上 | 100m |
传送速度 | 站间电缆长度 | 最大电缆延长总长 | |
*1 | *2 | ||
156kbps | 30cm以上 | 1m以上 | 1200m |
625kbps | 900m | ||
2.5Mbps | 400m | ||
5Mbps | 160m | ||
10Mbps | 100m |
设置 | 传送速度设置 | 模式 |
0 | 传送速度156Kbps | · 在线 |
1 | 传送速度625Kbps | |
2 | 传送速度2.5Mbps | |
3 | 传送速度5Mbps | |
4 | 传送速度10Mbps | |
5 | 传送速度156Kbps | 线路测试 |
6 | 传送速度625Kbps | |
7 | 传送速度2.5Mbps | |
8 | 传送速度5Mbps | |
9 | 传送速度10Mbps | |
A | 传送速度156Kbps | 硬件测试 |
B | 传送速度625Kbps | |
C | 传送速度2.5Mbps | |
D | 传送速度5Mbps | |
E | 传送速度10Mbps | |
F | 禁止设置 | 禁止设置 |
算了,表格有些乱,只发文字吧,表格就不发了。
第二步
参数 ▶ 网络参数 ▶ CC-lick
连接块 设置“有”
特殊块号 设置为0(plc后面除了输入输出扩展,没有连接其他的模拟量或者通讯等特殊模块,如果连接了特殊模块后,再连接CCLink通讯模块,数字加上特殊模块的个数)
模式设置:远程网络(Ver.2模式)
各个模式的区别:
K0 | 远程网Ver.1模式 | 为与FX2N-16CCL-M的兼容模式。 | R/W*1 | K0 |
K1 | 远程网添加模式 | 在既有的系统中添加Ver.2对应从站,并使用扩展循环传送时选择 | ||
K2 | 远程网Ver.2模式 | 使用扩展循环传送等,构筑新系统时选择该项。 |
总链接台数:有几个远程站就设置几个。
重试次数:3
自动恢复台数:1
设置可通过1个链接扫描恢复的远程站及智能设备站的台数。 |
CPU宕机指定:停止
设置主站可编程控制器异常发生时的数据链接状态。 |
站信息:根据实际需要设定
0H:Ver.1对应远程I/O站
1H:Ver.1对应远程设备站
2H:Ver.1对应智能设备站
5H:Ver.2对应1倍设置远程设备站
6H:Ver.2对应1倍设置智能设备站
8H:Ver.2对应2倍设置远程设备站
9H:Ver.2对应2倍设置智能设备站
BH:Ver.2对应4倍设置远程设备站
CH:Ver.2对应4倍设置智能设备站
EH:Ver.2对应8倍设置远程设备站
FH:Ver.2对应8倍设置智能设备站
连接IAI控制器数量和
站信息设置 ▶ 站类型 ▶ 改成“远程设备站”▶ 选1个站(多轴选4个站)▶点击“设置结束” 下拉 点击“设置结束” 设置完成
特殊扩展(BFM)→可编程控制器(字软元件)
将单元号为m1的特殊功能单元/模块中的缓冲存储区(BFM)m2开始的n点16位数据传送到(读出)可编程控制器内
以D*开始的n点中。
FROM m1 m2 D* n
将可编程控制器中S*起始的n点16位数据传送到(写入)单元号为m1的特殊功能单元/模块中的缓冲存储区
(BFM)m2开始的n点中。
TO m1 m2 S* n