当前位置:
西门子PLC与松下变频器通讯不上
回复 | 人气 | 打印
nmh1017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏100分-未结帖 发表于:2019-08-20 16:19:11 楼主

西门子S7-200 SMART (装SB CM01)与松下变频器VF200 通讯不上,报警 3

我用信捷PLC 通讯,可以跟VF200通讯。有做过松下的发给我!!学习,谢谢!!

188090308@qq.com

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报

郭远林 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-20 21:26:28 1楼
 

首先你得变频器参数是否正确设置,还有就是你的程序是否报错,轮询是否正确.MODBUS 地址是是否转换正确到程序,40001 30001 20001 10001 

  回复 引用 举报
场桥 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-22 11:57:07 3楼
 

我是来学习的,求各位大神多多指导

  回复 引用 举报
hubei1002 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-23 15:09:02 4楼
 

我是来学习的,求各位大神多多指导

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助
Advertisement