CGQ888
公司有一个旧的S7200 PLC,现在做个系统。上午历经艰难终于用笔记本和PLC通讯上了。组态开关量都很正常。在组态内存的时候发现,组态的和显示的数值不一样。请哪位大侠指点一二。
请大侠指点
lulusix
顶起来顶起来顶起来顶起来
XPLC123
1:显示是根据 选择数据类型有关系,正常显示整数
看楼主的 选择的实数 有正负数的 整数用ADD-I
李东泽
楼主的数据格式不对,修改一下就可以了
启
力控的数据量减1对应实际值。即在力控为DO6为m5,HRF9为D8
已找到毛病,虽然回复的人不多。和大家分享一下,最终把驱动文件替换了一下,好了!
请叫我王老湿
回复内容:
对: CGQ888 已找到毛病,虽然回复的人不多。和大家分享一下,最终把驱... 内容的回复!
-------------------------
很不错的经验分享,相信以后估计会碰到相同问题
都叫不好意思耽误了
顶顶顶起来
mayue3212
新人,没有积分只好多刷回复,刷够50个积分就停,感谢楼主!
a7197891a
积分积分积分,好难,好累