菜鸟上路_43
新加了一个永宏DO 模块,原CPU是FBS-40MAR,后加了一个模块FBS-4YR,在组态里能找到 Y16-Y19,程序里也能接通,但是DO模块不动作是什么原因,求大神告知。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
请叫我王老湿
DO模块不动作?是输出指示灯直接不亮吗?看你地址分配也没有错,在线监控程序有输出吗?
李东泽
应该是地址分配出错了,建议楼主上传你的地址分配