永宏PLCDO模块不输出 点击:1348 | 回复:4



菜鸟上路_43

    
  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:38帖 | 52回
  • 年度积分:46
  • 历史总积分:484
  • 注册:2005年8月09日
发表于:2019-08-18 16:14:37
楼主
求助帖30分-未结帖

新加了一个永宏DO 模块,原CPU是FBS-40MAR,后加了一个模块FBS-4YR,在组态里能找到 Y16-Y19,程序里也能接通,但是DO模块不动作是什么原因,求大神告知。

1分不嫌少!



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-08-19 08:42:16
1楼

DO模块不动作?是输出指示灯直接不亮吗?看你地址分配也没有错,在线监控程序有输出吗?

image.png

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-08-19 08:56:28
2楼

应该是地址分配出错了,建议楼主上传你的地址分配

njifusfhif

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2019年8月11日
发表于:2019-08-20 16:38:24
3楼
大家一起好好学习



锤子精神

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 262回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:486
  • 注册:2019年4月10日
发表于:2022-11-27 14:59:15
4楼

好好学习天天向上


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师