求助三菱A800110KW启动电阻功率 点击:539 | 回复:4



冲马自动化

    
  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:57
  • 历史总积分:568
  • 注册:2012年5月24日
发表于:2019-08-01 07:50:17
楼主
求助帖100分-未结帖

电阻上面是BKO-CA2248  H01 1.5 挺大的 就是不知道多大功率 带检测 检测的两根线阻值20K 感觉不对




请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-08-01 08:42:28
1楼

首先最好把接线拆开,不要和回路接到一起测量,这样测出来不准确。380V交流电整流后经过充电电阻对电解电容充电,当充到一定值(比如DC200V)辅助电源启动给控制板供电,让控制板工作从而继电器或晶闸管接通,充电电阻就不再工作了。在开机的瞬间,充电电阻越小,则流过整流桥的电流就越大。

变频器功率越大,充电电阻越小。因为变频器功率越大,需要电解电容的容量就越大,而电容器的容量越大,所需要充电的时间就越长。RC决定充电时间,要想充电时间尽量短,只有把充电电阻R取小。一般充电电阻选择:最大值最好不要超过300Ω,最小值最好大于等于10Ω,大功率变频器选择充电电阻小,小功率变频器充电电阻大。

冲马自动化

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:57
  • 历史总积分:568
  • 注册:2012年5月24日
发表于:2019-08-01 09:12:06
2楼


回复内容:

对: 请叫我王老湿 首先最好把接线拆开,不要和回路接到一起测量,这样测出来... 内容的回复!

-------------------------电阻是1.5欧  110KW变频器 配多大功率启动电阻


请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-08-01 11:29:03
3楼


回复内容:

对: 冲马自动化 回复内容:对: 请叫我王老湿  首先最好把接线拆开,不... 内容的回复!

-------------------------

你看看使用手册,上面有介绍配多大的

空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 406回
  • 年度积分:39
  • 历史总积分:18880
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2019-08-06 13:57:56
4楼

是用于4-20ma输入端的吗,那个好像是250Ω的