Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-23 12:55:59 楼主

前几天现场工程师遇见一件哭笑不得的事情:电控柜是外包,做好以后直接发到了安装现场。工程后期电气工程师去现场调试。发现30KW的电动机配置了15KW的变频器。马上联系电控柜制作厂家,厂家说是按照公司技术部提供图纸制作,看来不是制作商责任,询问技术部,说是机械改动电动机参数,没有下发变更单,导致信息不对称。最终只有重新更换变频器,可是尺寸差别太大了,电控柜空间有限,一时不知道如何解决问题。重新制作的话,工期不允许!据说最后方案在电控柜外一侧家装变频器。

事情说大不大,说小也非小!

只是这种看似低级错误,真的让现场调试人员困窘啊!

不知道现场调试您遇见过哪些囧事呢?比如说是西门子的PLC,现场发现是三菱的;现场是三相460V电压进线,电控柜确实按照380V电压等级制造………………

本期活动旨在体现大家如何解决现场的这些囧事,是如何林场发挥自己聪明才智,化险为夷的呢?

分享您囧事的同时,也为大家分享一些处理囧事的处理预案,以便去现场前更好了解一些可能发生的故事!

参与者跟帖参与即可,不必另外开贴。

奖励如下:

  1. 特别优秀参与者1~2名,每个人奖励50MP;

  2. 优秀参与者5~10名,每个人奖励200积分;

  3. 符合要求参与者10~20名,每个人奖励50积分;

  4. 活动期限:即日起-8月31日。9月初公布获奖名单。


分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报


楼主最近还看过

yost 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-23 13:03:58 1楼
 

不错的贴子,赞

  回复 引用 举报
PLC军团长 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-23 13:24:11 2楼
 

那是我工作的第二年夏天,领导早上开会说今天我们全体电工要求去现场工作,安装4个设备的控制柜并调试。谁也不许把电源线和控制线接到地线上。

大家都知道领导在说笑话。


然后分组去干活,2组人员分4台设备电气活。

其实就是新设备接电源线和控制连接线。


活不多,一上午就接好了。

下午准备给设备上电,领导说为了鼓励大家,给大家买了雪糕。只要设备手动动作都有,大家就开始吃雪糕。明天再调试设备自动。


 一组人员顺利上电,并手动正常,方向不对调整了相序。


我们这组组长是一个多年的老师傅,据说即将退休,干了一辈子电工,成绩斐然。那天他中午还在酒桌子上自信的说这么多年没出过问题,所以大家也都相信他。

但上电后总跳闸,组长告诉我们检查所有地线,地线都没有错,就是跳闸。

组长亲自检查到一个白线接在零线上。


组长过来说‘’哎!小河翻船,零线接地线上也不行啊!这是谁接的。后面某人偷偷的笑!

  回复 引用 举报
武汉王工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-23 13:41:57 3楼
 

准备参加!!

  回复 引用 举报
GKstudying 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-23 14:10:51 4楼
 

机电沟通配合不到位,大家说说如此错误才惩罚哪位呢?不由得想起之前有位同事由于几颗小小的螺栓专门出差的,原因很简单装箱单没下发,导致现场装不上,并且是装配现场特别偏僻,四川凉山自治州,买不到匹配的,最后是设计人员自己出差送过去,差旅成本远远高出那几颗螺栓的成本

  回复 引用 举报
AC米兰 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-23 14:20:50 5楼
 

比较印象深刻的就是有一次做设计电柜做高了,到现场安装时厂房梁顶有限,放不下,被售后及现场一阵狂喷,也是设计不周欠考虑,最后是整体换柜体加宽放矮

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-23 15:18:20 6楼
 


引用 GKstudying 的回复内容: 机电沟通配合不到位,大家说说如此错误才惩罚哪位呢?不由...

-------------------------

这事情我们公司常出现,尤其是发国外设备。颇有悲哀

  回复 引用 举报
huayuan_tian 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-23 16:33:24 7楼
 

有一次我和同事去现场,我主要负责前期设备调试,他主要负责后期设备使用及工艺跟踪,设备安装调试都很顺利,中午需方负责人很客气的请我们吃饭,还整了两瓶茅台,我那同事喝了两杯后,拍着胸膛保证下午带料试机包给他了。结果下午我去其他车间看了一下原来的一些设备回来之后我在走廊里看见好几个需方的操作者脸黑黑的,车间门口还冒着烟,心想“完蛋了,爆炸了”,跑进去一看,我们公司那位还唱着歌,点着设备的触摸屏,靠,喝多了,把人物料全烤糊了!

我都不知道咋收尾回来的,后来那位老大哥被劝退了。

  回复 引用 举报
GKstudying 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-23 17:07:00 8楼
 


回复内容:吃一堑长一智

对: Smile-lyc 引用 GKstudying 的回复内容: 机电沟通配合... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
寻找山吹 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-23 17:10:28 9楼
 


回复内容:喝酒误事呀,少喝

对: huayuan_tian 有一次我和同事去现场,我主要负责前期设备调试,他主要负... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
寻找山吹 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-23 17:12:00 10楼
 


回复内容:类似问题最终会如何处理呢,结果是扣奖金?

对: Smile-lyc 引用 GKstudying 的回复内容: 机电沟通配合... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
你猜你猜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-23 17:43:18 11楼
 

回复内容:

对:PLC军团长 那是我工作的第二年夏天,领导早上开会说今天我们全体电工要求去现场工作,安装4个设备的控制柜并调试。谁也不许把电源线和控制线接到地线上。大家都知道领导在说笑话。然后分组去干活,2组人员分4台设备电气活。其实就是新设备接电源线和控制连接线。活不多,一上午就接好了。下午准备给设备上电,领导说为了鼓励大家,给大家买了雪糕。只要设备手动动作都有,大家就开始吃雪糕。明天再调试设备自动。 一组人员顺利上电,并手动正常,方向不对调整了相序。我们这组组长是一个多年的老师傅,据说即将退休,干了一辈子电工,成绩斐然。那天他中午还在酒桌子上自信的说这么多年没出过问题,所以大家也都相信他。但上电后总跳闸,组长告诉我们检查所有地线,地线都没有错,就是跳闸。组长亲自检查到一个白线接在零线上。组长过来说‘’哎!小河翻船,零线接地线上也不行啊!这是谁接的。后面某人偷偷的笑!     内容的回复:

老马也有失蹄的时候🚬

  回复 引用 举报
你猜你猜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-23 17:44:15 12楼
 

回复内容:

对:huayuan_tian 有一次我和同事去现场,我主要负责前期设备调试,他主要负责后期设备使用及工艺跟踪,设备安装调试都很顺利,中午需方负责人很客气的请我们吃饭,还整了两瓶茅台,我那同事喝了两杯后,拍着胸膛保证下午带料试机包给他了。结果下午我去其他车间看了一下原来的一些设备回来之后我在走廊里看见好几个需方的操作者脸黑黑的,车间门口还冒着烟,心想“完蛋了,爆炸了”,跑进去一看,我们公司那位还唱着歌,点着设备的触摸屏,靠,喝多了,把人物料全烤糊了!我都不知道咋收尾回来的,后来那位老大哥被劝退了。     内容的回复:

这酒喝的代价有点大😂

  回复 引用 举报
xiexie1999 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-23 18:11:46 13楼
 

遇到这样的情况,设备有的电磁阀老是不动作,一会儿正常,一会就不行了,接到任务赶赴现场,仔细用万用表量了量都能导通,就让设备一边运行,一边查找问题,观察了好久,发现设备晃动明显的时候,电磁阀容易出问题,就检查接线的端子排,依次查过去,发现竟然有几个端子的螺丝都没有锁紧,用锁螺丝到上紧之后,问题就没出现了。 为了几个螺丝专门跑一趟,这代价不菲。

  回复 引用 举报
蹩脚小电工 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-23 23:02:04 14楼
 

先列个纲,有空慢慢说:

1、给某钢管厂做配电。到现场调试时发现,技术要求中有4台交流电机,配的变频器,现场是4台直流电机。又重新采购了4台直流调速装置(2台欧陆产品,2台西门子的6RA28)

2、转换开关应该2层触点,结果接线工将线压在一组触点上了,还套了不同的线号

  回复 引用 举报
黄鸿卿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-24 08:26:17 15楼
 

最坑的一次老板接完活。不沟通我也不知道,要写什么程序,什么都不知道,跑到现场,对方老板让我4-7天写完,一共16各轴的,到了现场先与人员沟通了解工艺流程,每天加班到凌晨,总算在规定的时间搞定了,结果设计非标结构人员接到通知临时改结构,程序要改动好多,我当时就怒了,直接坐车回家,老板打电话给我,我说你能找谁写就找谁去写吧,后来老板亲自来我家与我沟通,并且加了工资,我看在钱的面子上有一次没出息的低下了头。往后坑路不断,后来下定决心不做技术,做运维。

  回复 引用 举报
寻找山吹 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-24 10:07:45 16楼
 

说说刚工作那会的糗事吧,刚接触设计时绘图纸,一直以为220V的接触器的触点必须用在220V回路,不能用在其它电压等级的地方,比如380V,36V,后来被带的老师点醒,茅塞顿开,完了老师说,你们在学校都没学习吗?这都不知道,无地自容.........,有同类的吗/

  回复 引用 举报
victor329 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-24 13:51:54 17楼
 

说一个刚刚接触电气工作的新同事的事吧:

某员工称呼为小王,刚刚参加工作不久,毕业于高等学府,可现场经验为0,这天现场需要增加一组灯管,老师傅直接让他去安装一个双位的开关,接220V的电,看上去很简单的工作,就是两组触点的,选其中一组控制火线就可以了!

可是半天过去了,小王回来了,说开关好像有问题,只在开关的瞬间灯闪亮一下,然后就不亮了,无奈老师傅亲自出马,结果让人哭笑不得,原来开关的两组触点为一开一闭两组,小王把火线和零线分别接在两组开关上,结果按下开关,火线通了,零线断了,打开开关,零线通了,火线又断了,导致只在开合的瞬间灯闪亮一下下。

为此事,小王一下在公司成为了名人!

  回复 引用 举报
浮游云中 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-24 15:38:24 18楼
 


回复内容:刚毕业确实是动手能力弱,需要多到现场练

对: victor329 说一个刚刚接触电气工作的新同事的事吧:某员工称呼为小王... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-24 17:31:15 19楼
 

记得那年刚参加工作,那时候在一家热电厂做电气维护,公司来了一个新人,是国内某高校211大学电气工程及其自动化专业的高材生,据说是下基层锻炼锻炼,以后是我领导(预备干部),那天现场有个电动阀出问题了,在中控室无法正常开启,这时候我就叫了新同事和我一起去.我怀疑是继电器触点坏了(因为开启电动阀的线圈点亮),所以想通过短接继电器触点,直接给电动阀信号,看看能不能控制电动阀。

我把新同事带到配电室,支持开启和关闭电动阀门的继电器,我们一人一个对讲机,考虑到他新来员工,对现场环境不熟悉,我去现场观察,通过对讲机让他短接电动阀开启的常开触点,我还再三叮嘱短接常开触点。我到现场了,我让他短接常开触点,他告诉我短接了,有火花产生。这下我想坏了,估计他短接错了,结果真的我意料之中,他直接短接了继电器线圈,结果大家肯定都知道了,开关电源干坏了,那时候开关电源没有短路保护功能,前端的保险丝也不起作用。

当时很无语,那个月我被罚款了(取消当月绩效),新同事没啥事,因为他还再实习期,后来他也感觉很对不起我,请我吃了顿饭,事情就这样结束了,后来他告诉我,厂里配电箱继电器和他学校见的不一样,他当时也不是很确定,结果还是错了。或许当时我没有讲清楚,或许我当时觉得他应该知道,真的是最坑的一次,不过事情过去多年了,他现在也混上了某电网公司的部门经理,现在每每说到这件事,都觉得是一个笑话。

  回复 引用 举报
夜雨逍遥 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-25 09:44:28 20楼
 

我们公司长出,5.5KW的电机配7.5KW的变频器,机械电机改成7.5KW不和我们说,控制柜过来了,急着发货了去调试发现电机不对要配11KW的变频器,这时候才和我们说电机改了,忘了和你说了。

  回复 引用 举报
浮游云中 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-25 15:07:32 21楼
 


回复内容:扣几次项目奖金他们就记住了,核心元件变动必须要沟通

对: 夜雨逍遥 我们公司长出,5.5KW的电机配7.5KW的变频器,机... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
问学_23 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-25 16:26:34 22楼
 

      就在前两天,在出差现场,用户问我需要测量一种油酸的投放量,我知道客户那里还有一台多余备用的质量流量计,就推荐用上,当时没考虑使用情况,原来的质量流量计是在有压力的情况下,瞬时流量能达到10T,而这个是靠位差自流,到安装时也有人说估计不够用,我硬着头皮坚持,差不多,结果安装后,本来需用量为1.8吨每小时,这个全开只能达到1.5吨,十分没面子。当时从手机上也没能查出DN32的流量计在10米压差的情况下到底瞬时流量能达到多少。

  回复 引用 举报
你猜你猜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-25 17:26:04 23楼
 

回复内容:

对:问学_23       就在前两天,在出差现场,用户问我需要测量一种油酸的投放量,我知道客户那里还有一台多余备用的质量流量计,就推荐用上,当时没考虑使用情况,原来的质量流量计是在有压力的情况下,瞬时流量能达到10T,而这个是靠位差自流,到安装时也有人说估计不够用,我硬着头皮坚持,差不多,结果安装后,本来需用量为1.8吨每小时,这个全开只能达到1.5吨,十分没面子。当时从手机上也没能查出DN32的流量计在10米压差的情况下到底瞬时流量能达到多少。     内容的回复:

自己挖的坑

哭着也要坚持到底😂

  回复 引用 举报
liujian5118-PLC技术军团 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-25 19:27:30 24楼
 

13年,有个客户反应设备漏电;拍了个视频我,行车挂钩靠到设备上,那个火花四溅的,跟搞电焊似的。。。。让他有时检查接地,有时把设备停机,就是不行!没办法,第二天,一大早坐了高铁,从宁波到福安;客户也很客气,开车车去车站接我;然后一起去现场;一看,发现客户把变频器上的N(母线负)接了地线;我们产品的接地在产品下端,客户装机铁近地面,没看到;把工厂的零地共用接法用在了这里。3,4套设备,没用半小时都搞定!路途太远,结果,没回去的车了;晚上和客户两人吃小海鲜,人生第一次喝那么多啤酒。这大概是我出差中,最轻松愉快的行程了,点缀着点点尴尬。

  回复 引用 举报
你猜你猜 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-25 22:11:50 25楼
 

回复内容:

对:liujian5118-PLC技术军团 13年,有个客户反应设备漏电;拍了个视频我,行车挂钩靠到设备上,那个火花四溅的,跟搞电焊似的。。。。让他有时检查接地,有时把设备停机,就是不行!没办法,第二天,一大早坐了高铁,从宁波到福安;客户也很客气,开车车去车站接我;然后一起去现场;一看,发现客户把变频器上的N(母线负)接了地线;我们产品的接地在产品下端,客户装机铁近地面,没看到;把工厂的零地共用接法用在了这里。3,4套设备,没用半小时都搞定!路途太远,结果,没回去的车了;晚上和客户两人吃小海鲜,人生第一次喝那么多啤酒。这大概是我出差中,最轻松愉快的行程了,点缀着点点尴尬。     内容的回复:

没感觉到尴尬,提现了工控人的专业排查实力👏👏👏👏👏

  回复 引用 举报
lzw555 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-26 16:53:48 26楼
 

16年的时候  带两个新人 都是  本科 电气工程及其自动化的   (俺也是专业的也就比他们早毕业一年) 其中有一个还可以  一个 完全不懂 我他<此处内容被屏蔽>手把手教都学不会啊   来了公司有一个多月了 有次公司有一个展会 要搬东西什么的挺累的 公司里有空的就剩他了 我就带他去了  展会结束了  我就和他说 你把 机器的动力线拆了  结果那家伙 直接就拿螺丝刀去拆了  断路器上面还是有电的  我当时 反应不及时 没来得及阻止   那家伙一怼上去手就被电麻了 还好人没粘上去   他还在纳闷呢  我拉闸了啊  我当时就一脚就把他踹上去了   你他<此处内容被屏蔽>的不要命了  还好  就是被电了一下    之前什么 空开 接触器下进上出   我说你不要这样接  他说 不都是一样的吗  万用表档位都不会调 都是我都是手把手教的啊还是经常烧保险丝   展会回去之后  直接和老板说把他炒了 我不敢保证不会被他害死啊 

  回复 引用 举报
sky2018 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-26 21:09:23 27楼
 

工控现场调试中出现的几种低级误:1、压力变送器(4-20MA)没有串接直流24V电压直接接到PLC端子中,出现压力变送器没有电压,PLC没有输入信号。

2、NPN接近开关和PNP接近开关接入PLC经常搞错,导致没有输入信号。

3、现场电机功率变动,不是烧电机,就是热继电器经常动作,无法生产。

  回复 引用 举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-28 10:06:12 28楼
 

这个遇到很多次了,就拿去年来说:杭州某半导体公司订购的设备,技术文件没有标明电源规格,问询项目总工,电源是3相400V级国内市电标准(3相5线380V),开会再次确认。在家调试完成发往客户,客户电源是美标3相208V !!!

于是<此处内容被屏蔽>逼的增加变压器提升电压......

  回复 引用 举报
健康幸福催魏 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-30 21:52:50 29楼
 

回复内容:

对:寻找山吹 说说刚工作那会的糗事吧,刚接触设计时绘图纸,一直以为220V的接触器的触点必须用在220V回路,不能用在其它电压等级的地方,比如380V,36V,后来被带的老师点醒,茅塞顿开,完了老师说,你们在学校都没学习吗?这都不知道,无地自容.........,有同类的吗/     内容的回复:

具体说明一下如何用?串联降压?

  回复 引用 举报
mumuxue 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-31 13:48:16 30楼
 

我刚开始学习使用万用表时,出现过没有更换表笔直接测量高压大电流的事情,导致万用表烧毁,本人和同事都吓个半死,能记忆一辈子!

  回复 引用 举报
管他三七二十一 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-31 16:07:03 31楼
 

我才惭愧,刚工作时连万用表都不会用

引用 mumuxue 的回复内容: 我刚开始学习使用万用表时,出现过没有更换表笔直接测量高...

-------------------------


  回复 引用 举报
早起的小鸟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-02 09:02:15 32楼
 

有一次在现场调试,当天调试电机现场操作柱没有问题,启停正常,很开心的晚上回去了,第二天测试的时候又不行了,查了一会是因为远程信号不对,吃了中午饭又好了,时好时坏,最后是因为MCC控制柜那边的远程信号的线是直接插在端子里,没有紧固螺丝,无语了,弄的我们到处查!

  回复 引用 举报
AC米兰 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-02 16:04:16 33楼
 


回复内容:谁接的线,打他三大板子

对: 早起的小鸟 有一次在现场调试,当天调试电机现场操作柱没有问题,启停... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
yang20908 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-03 15:14:45 34楼
 


回复内容:

对: 浮游云中 回复内容:刚毕业确实是动手能力弱,需要多到现场练对: ... 内容的回复!

-------------------------

这不是动手能力弱  绝对是不注意观察  

  回复 引用 举报
gaoshouwudi 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-06 11:25:23 35楼
 

去现场之前说是去处理某个问题,结果去了出现一大堆问题。

  回复 引用 举报
空不异色 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-06 14:21:37 36楼
 

0几年的时候吧,带队检修配电站。因为是双变,要求检修一台的同时用另外一台带负载,就是要断电后合低压母联。

到现场后就布置任务,哪些挂地刀,哪些检查工具,哪些断电。完了临检查的时候有个临时事就出去了一会儿。回来就问现场操作电工都好了吧地刀什么的都挂上了吧,都说没问题了。就喊合低压母联,就听到砰的一声,我草,母排上就冒出一篷火花,然后本来应该带电那个变压器主进就跳了。汗水都吓出来了,就查怎么回事儿,这电也是停了,检修侧母排接地线也是挂好的啊。结果,NM哦检修侧的主进没摇出来,电是高压侧那边停的,刚好负责断电的是个才来的以为主进是断开的,照常理也应该是,结果偏偏倒霉那个主进的失压线圈有问题电没了但并没有脱扣。还好接地线挂好的,不然反送到高压侧才吃得害!!!从此以后带队检修配电的时候必须亲手检查接地线挂接好、主进摇出到断路位置并挂牌完毕后才敢离开现场配电无小事,大家一定要小心小心再小心,特别有带电操作的。

  回复 引用 举报
GKstudying 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-06 16:08:25 37楼
 


回复内容:这简直就是无底洞吗,看以后谁还敢主动请缨去现场

对: gaoshouwudi 去现场之前说是去处理某个问题,结果去了出现一大堆问题。 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
ozoner 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-07 11:33:42 38楼
 

有一个工程项目,其中有10来个485设备要连在一起到控制器,客户为了节约开支,不用我们的安装工人,找了个其他说是什么老电工来负责安装,我们提供接线图纸,图纸上清楚的标明了这些个485的设备需要用菊花链的链接方式走线,可是人家用的那老电工显然不懂,以为反正都是连接在一起,怎么连都一样,结果把离的近的设备连接在一起,然后再用一根电缆连其他的,总之是自做聪明吧,以为是省时省力又省材料。 

结果调试时当然就不灵了,有的设备通信不了,期初去了现场也没考虑走线会有问题,走线都装在了墙里,天花板里,也不容易一下子看出来,就一直在检查是否是其他的问题,也没敢怀疑人家的老电工,一般来说还是相信电工都是按图纸来接线的。 

后来怎么也解决不了,就开始怀疑走线问题了,就又一次去了现场,这次电工不在场,就找来梯子什么的,下决心检查了接线,终于发现原来是接线的问题。 告知客户后,客户也不知如何说是好,所以第二天又把那电工找来,所有人都在场来确认,这样客户可以要求电工重新接线,结果可想而知,估计那电工这活儿下来也挣不到多少了。  

  回复 引用 举报
一颗小小草 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-07 16:56:59 39楼
 

1.第一次见万用表,就毁了它

实验室标准试验台,看不到原器件,只留有插线圆孔,注明电气符号,台面丝印接线原理图。

使用万用表测量U-V相之间电压,心里默念并联测电压,万用表拨到电压档,表笔分别插到U、V相插线孔,数据显示380V,成功;之后又想到测电流,心里默念串联测电流,假设电流由U相流出,进入万用表红表笔,再由万用表黑表笔流出,进入V相(怎么与测量电压一样?),一脸疑惑中还是将万用表拨到电流档,表笔分别插到U、V相插线孔。一声巨响,一股焦臭味,然后就是同学们吃惊的询问眼神。

2.西门子模拟量模块EM AM03(6ES7 288-3AM03-0AA0)打开上端盖,上下两层接线端子,模块电源定义在下层端子上。

前段时间去现场调试,盘柜厂家接线错误,模块电源被错误的接到了上层段子。

参见帖子:http://bbs.gongkong.com/D/201904/791456_1.shtml

3.表象迷惑

现场正常运行的变频器有一天突然不能启动了。于是带了一台备用的变频器不远万里去现场查看。

让操作员在上位机点击“启动”,我在控制柜前面明显看到变频器的远程端子启动信号对应的中间继电器吸合了(继电器指示灯亮)。

于是马上更换了带来的变频器,结果新换上去的变频器后,竟然连操作面板都点不亮(后来证实这台变频器是损坏了)。

又换回“故障”变频器,设定使用面板操作,暂时让设备先启动起来。

设备能够使用,我有了大把时间慢慢检查。终于有一天突然发现变频器启动        信号的中间继电器常开触点两端接线错位了,继电器下面的一根线接到了另外一组触点的端子上,导致继电器虽然吸合,但是并没有给变频器启动信号。

为什么一开始就没有想到使用万用表量一下启动信号?白白浪费了好几天时间。

这件事后,我在现场一直保持这一原则:眼见为虚,亲历为实。


  回复 引用 举报
box_80 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-08 13:50:09 40楼
 

在制作化学储灌时,图纸设计的人孔为DN500 SUS304 16MPa 外协工作人员安装后,至现场发现:DN500  但不是SUS304 (因为仓库里有水管用的法兰)最后变成现场监工人员叫装这个的。整体均为SUS304不锈钢的材质,最后我在想,怎么会拿个铁的,另个他怎么焊上去的,我也晕了。

  回复 引用 举报
wushaoping7 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-08 14:49:32 41楼
 

记得有一次设计一个升降机的柜子,需要采购一个丹佛斯的11KW变频器,等货到以后安装,发现变频器的高度超过了配电板和门的距离,与门上的按钮有干涉,最后亏的配电板还能往后调整,赶紧拆完再装回,这个属于设计的小失误,等到装完以后,电工接线发现变频器没有制动电阻接线端,咨询厂家后,此型号确实不带,查询技术提供的型号,正确。随后告知领导,没有了。。。。。哈哈哈。

  回复 引用 举报
wushaoping7 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-08 15:01:32 42楼
 

还记得好些年前,帮助老板改造设备,提升机速,晚上九点赶赴现场,一看电柜发现好些中继损坏,赶紧叫上电工一起更换,设备正常后老板要求提升机速,一打开电脑包,发现台达通信线未带,搞不了,怎么办,老板提议别的电柜有另外品牌是否可以更换,查看后是欧姆龙PLC,正好也有打印机线,软件也熟悉,立马开搞,因为什么都没有,程序得重写,接近凌晨,设备没有运行,老板发火,没法手忙脚乱继续干,凌晨4点开机,正常运行,效率提升25%,老板很高兴,监控到5点,设备正常,经理带我羊肉汤宾馆走起,哈哈哈,没有了。

  回复 引用 举报
固囚囿团 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-08 15:41:37 43楼
 

  回复 引用 举报
嘟嘟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-09 15:24:09 44楼
 


回复内容:哪里的景色,不错呀

对: 固囚囿团  内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
嘟嘟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-09 15:25:51 45楼
 


回复内容:看来还得虚心学习,不能倚老卖老

对: ozoner 有一个工程项目,其中有10来个485设备要连在一起到控... 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
嘟嘟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-09 15:28:13 46楼
 

我有大囧,当初在学校就当吃瓜群众了,专业知识学得一塌糊涂,毕业找工作我看不懂电气原理无地自容

  回复 引用 举报
老姐姐 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-10 09:48:47 47楼
 

由于是女同志,在工控圈里做技术,还是有很多优秀的待遇,

  回复 引用 举报
笑傲网络 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-12 09:51:11 48楼
 


回复内容:比如呢?我也是女一枚

对: 老姐姐 由于是女同志,在工控圈里做技术,还是有很多优秀的待遇, 内容的回复!

-------------------------


  回复 引用 举报
robingsion 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-13 06:52:55 49楼
 

占位一个 慢慢编写

  回复 引用 举报
lihuim 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-08-15 16:51:01 50楼
 

在调试现场的那些囧事简直太多了,说个最近的吧。我们公司是生产原料药的,和化工有点关系,一直按照化工的要求做,参考的标准也有石化规。最近公司来了套设备,是自动压滤机,全自动的。


微信图片_20190815164437.jpg是公司的设备部门在3~4月份签的合同,到7月底设备才部分到,设备到货接着进行安装作业,厂家派来一个师傅指导安装,设备部分因为全是大件,所以很顺利的安装完成,微信图片_20190815164440.jpg除了一部分没有到货的,其他都安装完成了。我们电工人员进场进行电气部分的安装,由于厂家来的师傅不懂电气,所以无法指导安装,所以我们就跟设备部门要电气图纸好进行电气接线。微信图片_20190815164423.jpg结果设备部门说,当时签合同时就说了,按照公司的一贯规矩,电气部分需要公司内的电工进行自己安装,设备图纸需要在设备全部安装完成后,设备厂家再一块儿给发过来。我一听有点蒙,这个设备上面东西比较多,而且现场的知道老师也不懂,没有图纸如何进行作业?只能猜测进行安装,猜一点问一点,一点点进行推进。还有一点就是还有部分设备没有到货,也不知道是在什么位置进行安装,只能确认一点,安装一点,工程自然推进缓慢,结果设备部门不高兴了,说别的都安装完成了,怎么电气部分还不能完成。也不知道这帮人是怎么想的,设备都没有安装,我们电气部分怎么接线?我们领导也不高兴了,没设备也要接线,一定要去问,去干。一帮什么玩意儿。现在这个项目到底还没有完成。电工真实背锅的。

  回复 引用 举报