西门子plc模拟量控制西门子变频器mm420 点击:1460 | 回复:7



掩于岁月

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2018年8月13日
发表于:2019-07-15 20:20:19
楼主
求助帖30分-未结帖

在  3  4号端子上直接加4-20ma电流,为啥变频器没有反应,一家用5号8号端子,频率直接上50hz,求解答




郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:106帖 | 2106回
  • 年度积分:294
  • 历史总积分:43018
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2019-07-15 22:41:35
1楼

你那个参数有没有设置到模拟量。,默认参数都是面板上的旋钮,把那个参数组好好看一下

掩于岁月

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:486
  • 注册:2018年8月13日
发表于:2019-07-16 07:19:51
2楼

回复内容:

对:郭远林 你那个参数有没有设置到模拟量。,默认参数都是面板上的旋钮,把那个参数组好好看一下     内容的回复:

参数设置了模拟量输入的

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-07-16 08:48:04
3楼


回复内容:

对: 掩于岁月 回复内容:对:郭远林 你那个参数有没有设置到模拟量。,... 内容的回复!

-------------------------

你试一下把模拟量控制端子上的模拟量信号拆除,再启动试一下,如果你启动起来还是50Hz运行,那就是参数设置没有设好

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-07-16 08:49:11
4楼

先检查参数有没有设置好

liuguohui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2018年3月06日
发表于:2019-07-23 11:01:24
5楼
  1. 检查模拟量参数设置是4-20ma还是0-20ma


Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-08-18 09:41:00
6楼

谢诸位大佬积极答疑,同时也希望求助者能够在得到满意答案后积极结贴发放自己设置的积分奖励,如果没有得到满意答案,自己努力下获取解决方案,也不妨分享到您的求助帖下面。资源分享一起进步哦

还是菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2005年8月10日
发表于:2022-02-18 10:51:54
7楼

先检查参数有没有设置好