200SMART用以太网连接ABB485变频器实例 点击:9206 | 回复:41



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2019-06-26 10:54:05
楼主

最近有位客户使用了我们ModbusTCPModbusRTU转换器,用来连接ABB的变频器,然后用200SMART PLC控制这个ABB变频器,下面以200SMART PLC读取变频器的其中一个参数温度来举个例子:

 

一、所用硬件设备:

1.ABB品牌变频器型号ACS510

2.ModbusTCPModbusRTU模块

3.西门子200SMART PLC

 

二、硬件连接图示如下:

图片1.png

三、参数设置如下:

 

1.ABB变频器默认的通讯参数为:9600n8,1;站号地址1

 

2.ModbusTCPModbusRTU模块设置的相关参数:

(1)转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好,IE浏览器输入192.168.1.222,进入IP设置

QQ截图20190626150408.jpg

2Modbus RTU侧从站设置

图片4.png

3. ACS510 ABB变频器寄存器地址是4010,这里用的是03功能码,形式为4xxxx将其设定温度参数改为123

图片5.png

4. 西门子200 SMART PLC程序如下:

注意:西门子modbus地址读写加一位,从4011开始,指针指向VW5000地址,然后监控表里就能读过来刚才变频器设定的数据,如下

图片6.png

可见,通过这样简单的操作设置,就可以实现smart PLC与变频器的通讯,另外通过我们的这个模块也可以直接能和上位机监控软件通讯,如WinCC、组态王、力控……

用该种方式也可实现S7-1200/1500PLC与变频器的通讯

使用我们这个模块的好处是,如果直接通过485方式连接的话,这样通讯稳定性不好,干扰很大,如果用我们模块的话,转成以太网方式要比485方式通信快,而且还不会有干扰。


1分不嫌少!


楼主最近还看过



jinxing13456789

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2013年9月12日
发表于:2020-02-20 14:42:49
21楼

确实是这样的,不知道其他人怎么算

Man

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 28回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:197
  • 注册:2020年3月08日
发表于:2020-03-08 12:37:06
22楼

好想下载这些资料啊。谢谢楼主的分享

阳光如烟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2013年5月24日
发表于:2020-04-16 22:37:41
23楼

感谢楼主分享


fhydt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2019年9月16日
发表于:2020-04-17 09:14:13
24楼

正是需要学习的好东西

陈逸舟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2016年5月09日
发表于:2020-05-20 20:17:48
25楼

谢谢楼主分享,学习学习

all_units

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:348
  • 注册:2013年6月08日
发表于:2020-08-16 11:26:19
26楼

学习了,感谢分享!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2003年3月11日
发表于:2020-12-18 08:16:00
27楼

内容很详细,有心了,感谢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2003年3月11日
发表于:2020-12-18 08:22:51
28楼

内容很详细,有心了,感谢

liwenbing001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2011年1月28日
发表于:2021-03-22 11:38:21
29楼

谢谢楼主分享

fyz920757923

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2019年8月14日
发表于:2021-03-31 09:13:35
30楼

学习了

幼稚完

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2021年3月30日
发表于:2021-05-25 18:55:18
31楼

谢谢楼主

大连德嘉工控

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2021-05-26 08:48:43
32楼

"幼稚完" 的回复,发表在31楼
        对内容: 【谢谢楼主】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


感谢支持!更多详情请继续关注德嘉哦!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2020年7月14日
发表于:2021-05-29 11:12:13
33楼

lihai懂得分享懂得为人民服务,大家要向你看齐


alasnow

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5218
  • 注册:2010年4月21日
发表于:2021-05-29 12:47:48
34楼

好东西,点赞

大连德嘉工控

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2021-05-31 08:49:51
35楼

"alasnow" 的回复,发表在34楼
        对内容: 【好东西,点赞】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

感谢支持哦!请继续关注德嘉!


安好1262808621

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2016年8月06日
发表于:2021-07-16 10:53:17
36楼

很不错的学习笔记分享,欢迎常分享

大连德嘉工控

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2021-07-19 10:46:51
37楼

"安好1262808621" 的回复,发表在36楼
        对内容: 【很不错的学习笔记分享,欢迎常分享】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

感谢支持!欢迎同时关注大连德嘉其他产品哦


  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:487
  • 注册:2021年12月17日
发表于:2021-12-17 16:49:56
38楼

感谢搂主

大连德嘉工控

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1050帖 | 1333回
  • 年度积分:376
  • 历史总积分:8436
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2022-03-02 09:17:00
39楼

"晨" 的回复,发表在39楼
        对内容: 【感谢搂主】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

德嘉ModbusTCP/ModbusRTU协议转换器本月底已经全部升级完毕,本次升级包括硬件和软件部分,

硬件方面则是更换485芯片,还有一系列的改动,目的是为了加强扛干扰能力,使之多从站时更加稳定传输;

软件方面则是在原来的基础上加长了从站通讯等待回答时间,由于现场设备不一,某些设备要求上位机询问时间过长,本次升级将等待回答时间更改默认为200ms(之前是50ms),如果这个时间还是不够长的话,可以通过放大倍数,来拉大通讯时间。

另外软件方面本次升级还加了一个功能,就是通过Slave ID来对应所接的从站号地址,这样有的用户就很能方便的使用了。

应用范围:
A.带有 Modbus RTU 接口的 PLC 转成以太网通讯( Modbus TCP 协议)
B.各种带有 Modbus RTU 协议的现场仪表、设备转换成以太网通讯(Modbus TCP 协议)例如:电脑(组态王、力控、WinCC、KepwareOPC...)、触摸屏通过以太网,即 ModbusTCP协议通过我们的该协议转换器,与现场仪表、PLC、DCS 等带有 Modbus RTU 协议(RS485)) 的设备进行通讯
C.尤其适用于很多工业仪表的开发者,因为 ModbusRTU 的接口非常容易制作,而以太网接口的设计和制作就门槛很高,研发者使用我们的产品,就能迅速将 RS485 通讯提升为以太网通讯,产品档次和研发速度都得到提升。(它有点像串口服务器!完全不用通过编程就能实现通讯,但功能更强大,适用范围更广)
D.现在好多仪表是 ModbusRTU 接口的,客户买回来之后想在办公室里做测试,但电脑并没有 RS485 接口,只有以太网。这样就可以用我们的产品使之对接起来,立即就可以用电脑中的,ModbusMaster 或组态王、力控 、WinCC、kepware 对其进行设置


具体更新内容截图如下:







热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师