看着不错,转了下,来源:网络
很多年前听过一个故事,一个自动化公司卖了一套设备给一个私人老板,合作过程中发生了一点不愉快,导致尾款的10%没有支付,于是自动化公司的老板告诉设计人员,你想点办法。
于是做程序的人给出了一个方案,就是在程序里做手脚,每两年让PLC非故障停机一次,最后等私人老板多付了相当于尾款的钱后才把程序修改正常。当年听到这个故事的时候颇有感触,然而最近这个故事的真实版本就发生在我身边。
某天,一个朋友给我打电话(朋友是做电气维护的,略懂PLC,但不精通),说他负责的一个设备的PLC停机了,怎么起也起不来,我说你先检查外部线路,他告诉我他把外回路都拆了还不能起动,我说你看过程序了吗?他说看过了,没看出什么问题。我说那你找厂家啊,他告诉我;设备每年都会出问题,厂家几乎每年都会过来收一笔不少的维护费,他们老板不想花这笔钱。然后朋友问我,要不我给你把程序发过去你给我看看。就这样,我拿到了程序。
设备使用的PLC是西门子S7-200,拿到程序后我发现是主程序调用了多个子程序,其中有一个子程序被加密了,问朋友,朋友说他也不知道为什么,可能是西门子库或者核心技术吧,出于好奇我将这个块解密了,解开后谜底揭开了,虽然程序本身没有注释,但从程序结构我一眼就识别出来,这是一个按照时间控制的停机指令,说实话,从事电气多年我竟然没有用过”—(STOP)”这个指令,我还特意查了一下手册。设计者做了个时间控制,到时间后置位一个位,置位后为了方便竟然用四个输入信号做复位,这个位直接控制停机条件,我将电话打过去,告诉朋友查一下复位的四个输入信号的含义,发现是输入按钮,我告诉他将时间向前调1个月,然后按住这四个按钮再将PLC运行,朋友激动地告诉我,PLC起动了,后续的事情就不说了。
大家经历过类似的事情吗?