AL-01
就出现在F171 SPDH 这个地方程序在之前的PLC 上使用正常,可是换了一个PLC就就出现运算错误
请叫我王老湿
更换的PLC型号是一样吗?如果不一样,有可能寄存器地址功能有所差别,看系统手册
回复内容:
对: 请叫我王老湿 更换的PLC型号是一样吗?如果不一样,有可能寄存器地址... 内容的回复!
-------------------------
更换的型号是一样的
同一型号的PLC寄存器会不一样吗?与编程有关系吗?
对: AL-01 回复内容:对: 请叫我王老湿 更换的PLC型号是一样... 内容的回复!
同一型号PLC是一样的,你有更改别的地方吗?
候鸟ike
设置的参数是否正确!
对: 请叫我王老湿 回复内容:对: AL-01 回复内容:对: 请叫我王... 内容的回复!
已经解决了,谢谢
对: 候鸟ike 设置的参数是否正确! 内容的回复!
LBX112233
怎么解决的?不分享下,谢谢
Smile-lyc
感谢诸位大佬积极答疑,同时也希望求助者能够在得到满意答案后积极结贴发放自己设置的积分奖励,如果没有得到满意答案,自己努力下获取解决方案,也不妨分享到您的求助帖下面。资源分享一起进步哦。