继上次连接Modbus485开关量模块,这次换成了一个Modbus485温湿度变送器,即通过Modbus TCP/Modbus RTU模块用wincc来连接该温度变送器。

所用设备如下:

 

1Modbus TCP/Modbus RTU模块

2BY-M31 RS485温湿度变送器

3、上位机用wincc

 

硬件连接图示如下:

1.jpg

参数设置如下:

 

1BY-M31 RS485温湿度变送器默认的通讯参数为:9600n8,1;地址1这里我就不做修改了,因为很多厂家的产品也都是这个默认参数

 

2、Modbus TCP/Modbus RTU模块参数设置如下图:

2.jpg

1)、转换器IP

3.jpg

2)转换器Modbus RTU设置

4.jpg

3、电脑端wincc软件设置如下图:

1)首先先建立一个连接

5.jpg

2)接下来建立变量

6.jpg

3)建立画面

7.jpg

4画面上会显示这些温湿度参数的的数值,注意,显示的数值是实际的10倍

8.jpg

下面的是该温湿度变送器显示的数值

9-10合图.jpg



Modbus TCP/Modbus RTU转换器图一张

TCP转modbusRTU转换器.jpg