当前位置:
怎样实现ABB550变频器得电启动风机
回复 | 人气 | 打印
改变自己999 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-未结帖 发表于:2019-05-15 21:59:52 楼主

各位大神,大家好!小弟才接触变频器,公司原配套的抽湿风机功率太小,原来采用西门子变频器+s7-200进行控制,现换成了abb 550  5kw,我现在想设置成变频器得电后,风机自动按我设置的频率运行,已按说明书进行短接10-13端子短接及工控段。

出现问题

1、变频器得电后,显示loc,但频率始终是0,风机要手动进行启动,不能实现得电启动。

     请问各位大神,如何进行设置?有什么好的解决方案。

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
郭远林 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-05-16 07:54:28 1楼
 

那就是你那个频率设定,没有设置参数,你手动调整变频器面板上的旋钮,一般来说,出厂设置的都是面板,需要旋钮作为电源器频率给定,除非你设的参数是外部电位器,其他的的作为设定来源

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-05-16 08:40:33 2楼
 

L=LOC=LOCAL-----就地,你现在是面板(本地启动模式),你先需要在变频器上设置成外部端子启停模式,启动最大频率也可以根据你的需求更改(但是普通电机最好不要长时间高频或者低频运行,电机寿命会受到影响)

  回复 引用 举报
问学_23 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-05-16 09:55:42 3楼
 

image.pngimage.pngimage.png你看一下这几个地方

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement