220v大功率UPS电源输入端零线和输出端零线可以接一起吗? 点击:3600 | 回复:6



TSLRP

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:6帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2006年12月04日
发表于:2019-05-13 15:05:14
楼主

如题,经常碰到这样的问题,请教了很多人,但都说法不一,有人说可以,内部已经连通了,有人说绝对不行,会形成环路,烧毁UPS。大家能讨论下吗,讲点有说服力的。



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2019-05-14 08:52:23
1楼

为了防止电源倒送,UPS输入、输出之间是隔离的。既市电消失同时UPS供电,UPS不允许送到市电端。所以,UPS输入、输出端不能有连接。

13483125887

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:751
  • 注册:2016年3月14日
发表于:2019-07-01 11:40:36
2楼


回复内容:

对: 李纯绪 为了防止电源倒送,UPS输入、输出之间是隔离的。既市电... 内容的回复!

-------------------------

   求UPS电源的接线图

wth19861116

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1085回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:207
  • 注册:2008年10月10日
发表于:2019-11-14 08:24:44
3楼


为了防止电源倒送,UPS输入、输出之间是隔离的。既市电消失同时UPS供电,UPS不允许送到市电端。所以,UPS输入、输出端不能有连接。



心态软

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 41回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:633
  • 注册:2003年12月19日
发表于:2019-12-19 08:29:35
4楼

引用 wth19861116 的回复内容: 为了防止电源倒送,UPS输入、输出之间是隔离的。既市电...

-------------------------


空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 406回
  • 年度积分:39
  • 历史总积分:18880
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2019-12-19 11:39:47
5楼

肯定是不行的,输入在逆变器前端,输出在逆变后端,输入和输出之间是有隔离(隔离变压器)直联的话会出大事

ailove88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2014年11月06日
发表于:2019-12-19 12:59:13
6楼

不能的呀  是隔离的