ESD按钮的短路诊断
作者:北京安控——吴俊飞
环境分析:
目前中国的自动化市场上的SIS系统、ESD系统已经相当普及、国内外的各各品牌应有尽有:现在提出一个问题,实际已经运用的SIS系统、ESD系统中,如果您的ESD按钮的两根线被老鼠啃破皮短接到一起了、您是否知道?您的ESD按钮保命时还会不会管用?
如果您的回答是能管用、那么我觉得这套系统在这个问题上是可靠的。
如果您的回答是不管用、您可以认为这是小概率事件您不想改良,你会想寻找改良方案吗?
功能安全型控制器1oo1D的具体运用:
以下介绍 德国 TÜV 莱茵集团 认证的SIL2产品ROCKE50功能安全型控制器在这个方面的运用。
ESD按钮接线如图:(见附件 图1)
虚线的方框为ESD按钮的常闭触点:DI模块的该通道(假设为DI1)设置为ESD模式。
正常时:DIN+和DIN-端的电压为3.5VDC,对应DI1的值为1;
ESD按钮触发时:DIN+和DIN-端的电压为0VDC,对应DI1的值为0;
短路时:ESD按钮的常闭触点和诊断电阻上接了2芯的线、假设ESD按钮安装在操作台上、操作台距离控制柜30米,这些地方发生了特殊情况短路了,此时DIN+和DIN-端的电压为24VDC, 对应DI1的值为安全值(安全值根据使用的需要、程序开发前线先设好可以是0、可以是1)、并且故障诊断代码ER_DI1为1;
看到这里就知道了、短路故障了、可以让ESD触发、也可以不触发、报警肯定是需要报警的、本人认为这样才是合理的。
安控的功能安全型控制器ROCKE50在ESD按钮中这样使用您觉得合理吗?