艾默生475相关介绍详细说明 点击:1372 | 回复:1



robingsion

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2019-05-01 06:58:07
楼主


帖子

      输入主题tid号可快速跳转:


海川化工论坛网» 工艺工程区 仪表自控技术交流版 艾默生475相关介绍详细说明(使用,DD文件,更新升级)。

返回列表

查看: 193|回复: 1


[原创]艾默生475相关介绍详细说明(使用,DD文件,更新升级)。

[复制链接]|关注本帖


ゞ①點ゞ

本版排名:100+
本版名气:37

名气评分

海川初中1年级

226积分839帖子18主题


1

发表于 昨天 11:51|只看该作者|只看大图 本帖最后由 ゞ①點ゞ 于 2019-4-30 12:19 编辑

最近看到有海友想了解475的种种内容,手机回复太费事儿了。
干脆发个主帖详细说明一下吧,把我了解到的和大家分享一下。


内容比较多,标蓝色内容较为重要,对475感兴趣的朋友还请耐心阅读。


仪表人说的475,通常都指艾默生的475手操器。有的仪表人也叫做Hart.
艾默生的475为彩屏,触摸屏设备,之前还有275,375。
极少数的375可能还在使用,275已经看不到了。
截至目前(2019年5月)275、375、475三种设备均已停产。
275和375的所有服务也已经停止多年,475的DD更新升级,维修,备件等服务也会在2019年末停止。
也就是说进入到2020年以后,手操器这种设备将处于完全退市状态,相关的一切服务都将停止。


475外观:
外观简单介绍一下。上边屏幕,下边键盘,键盘区域有蓝色背景色。
从外观辨别是不是艾默生475最简单的方法就是,看背面是否带有EMERSON的字样。
见下端正、反两而配图




支持协议:
艾默生475最多支持两种通讯协议:Hart、Fieldbus Foundation(现场总线基金会)。
通常现场的都是只有Hart功能的,因为FF总线功能的特别贵,很少有用户会选。
带是从外观上是不能分辨出带几种协议的,外观都一样。
具体这台475支持哪种协议,具备哪种功能,要从设置菜单里查看,从外观看不到的。


手操器系统版本:
手操器自身需要一个系统软件,就好像电脑、手机一样,系统安装好之后,再加装其它的内容。
目前475手操器最高的系统版本为3.9版本,之前还有3.8,3.7。
早些年475在中国市场只有英文版的,但2018年前后,在选型时可以选中文。
475的语言是不可以通过设置更改的,只能在选型时选择。
所以部分用户手里的可能是中文的,但是中文版的475只是主界面是中文,深层菜单依旧是英文。
个人感觉可能和生产厂商的DD文件语言有关,没有生产厂商做中文的DD文件,此信息有待确认。


设备描述文件(DD文件)
DD文件是手操器里内嵌的文件。不同生产厂商,不同产品系列,都会有不同的DD文件。
甚至同一个厂商生产的相同型号的仪表,也会因为仪表内部的软件版本不同,而有不同版本的DD文件。
Hart和FF协议版本不同,DD文件也不同,现场主流的还都是Hart5,部分有Hart7。
比如同样为罗斯蒙特的3051压力变送器,一台是2010年生产的,一台是2018年生产的,
生产厂商会对仪表的软件版本进行更新升级,两台仪表的软件版本是不同的,所以这两台表在手操器里相对应的DD文件版本也不同。
在手操器中,通常一个型号下边会挂好多个不同版本的DD文件。
下方有相关配图


DD文件的作用:
DD文件里边包含的仪表的所有信息,如果475里包括现场想要通讯仪表所对应版本的DD文件,
当475与仪表通讯成功后,475会识别到这台仪表的生产厂商、仪表系列、以及调试组态的所有菜单项等,仪表所有功能都可以看到并完成组态。
如果DD文件版本与仪表软件版本不对应,那么475会弹出一个提示对话框,提示当前DD末安装,是否选用兼容版本的DD文件。
点击是就可以了,也可以正常通讯,完成组态,只是可能会有少部分功能看不到,没有太大影响。
如果现场仪表的DD文件475里根本就没有,一个版本都没有,那么475会调用Hart协议的通用菜单,
基本上也可以正常通讯,但只能看到一些最基本的功能菜单,比如,量程,单位什么的,其它的都看不到。


这是因为,有Hart基金会这么个组织,入会是要每年交纳会费的,数额还比较高,有些小的生产厂商不愿意交,
所以475拿不到它们的DD文件。而仪表的好多参数都是生产厂商的私有参数,通用的Hart协议菜单根本看不到私用参数。




DD文件更新升级选项:
在选型时,可以加带三年免费升级选项,如果有这个选项,艾默生会免费对475进行DD文件的更新升级。
因为475出厂时内置的DD文件版本是固定的,而厂商的软件可能会升级更新,或是有新产品推出市场。
此时就会有475可能通讯不上的情况发生,如果带有升级选项,就可以免费升级,把最新的DD文件加进去。
如果有一些小厂商,或是末加入到Hart基金会的厂商,也可以从厂商处要来正确的DD文件,自己将DD文件导入到475。
自己导入会用到一个PC端的程序,需要对程序操作比较熟练才能自己操作,否则可能会带来系统瘫痪,建议操作前联系官方相关人员。
当然,这一切的前提条件都是475要带有升级选项,而且还要在有效期内,不带选项或是超期的是不能操作的。
对于不带升级选项的,可以联系艾默生相关人员,进行付费升级操作,费用不知。
但文章开头介绍了475的相关时间,请参考,也就是说,马上475的服务即将全面停止。




2019年初有不少用户反应,2018年购买的475通讯不上最新的FisherDVC6200系列,
最终了解到,Fisher升级更新了DVC6200系列的软件版本,导致用户无法正常通讯。
在475对DD文件进行升级后,即可正常通讯。




操作建议:
对于日常中的操作,建议中途不要断开线缆,组态结束后也不要直接断开线缆。
要在操作完成后,先把界面退回到最初画面,然后再把通讯线缆断开。
不当的操作会导致系统瘫痪。
如果开机后直接出现黑底白字情况,屏幕下方横向有三个选项,那说明475发生了很严重的故障,可以直接联系维修了。


大家口中想要的475说明书:
475的说明书中只是描述了一些475的维护,充电,键盘操作等。
并没有相对应仪表的功能菜单列表。想要菜单列表,只有反复操作475,操作的多了,自然就熟练了。
475也没有相对固定的菜单列表,菜单列表会根据475系统软件版本,仪表厂商,仪表系列,仪表内置软件版本,475内置DD文件版本。
会根据以上这些内容的变化而发生变化,只有这些内容都是固定的情况,菜单可能是固定的。


熟悉475操作的方法:
1、反复操作475,逐渐熟悉每个菜单的功能以及在475里的描述。
     因为有可能菜单列表的位置会变,但功能描述基本不会有变化,
     所以记住要操作内容的描述也是有必要的。
2、寻找相对应仪表的最新资料,资料里可能会有相对应的菜单列表;


475退市以后:
475即将退市,相关的维修升级服务也会马上停止。
但是已经有一款叫作”AMS Trexr“的产品已经上市多年,
此产品类似于一个加厚的平板电脑,厚度约5CM,功能更强大,可以完美替代475。
具体请自行了解,或联系艾默生相关人员。


1分不嫌少!


楼主最近还看过



mm822824

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2019年6月26日
发表于:2019-07-01 14:09:39
1楼

努力学习,争取早日毕业


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师