直流屏充电模块常见故障有:充电模块保护、直流屏充电模块故障、直流屏充电模块不均流、直流屏充电模块半载输出、直流屏充电模块电压输出无法达到设定的电压等几个方面。
一、直流屏充电模块保护
1、充电模块交流输入过压、欠压、过温将导致充电模块保护,请根据故障代码进行确认;
2、机柜装有玻璃门或者机柜密不透风,可能导致充电模块过热保护;
3、机房环境温度过高,也将导致充电模块过热保护。直流电源柜.
二、直流屏充电模块故障
1、充电模块的输出电压过高或者IGBT过流将导致模块故障,要求将模块断开交流后重新开启,可恢复模块正常;
2、不合理的电压调整可能导致模块充电模块输出过压,该情况需要断电后将电压调整电位器(调小时可以听到电位器有轻微的咔哒声音),重新整定模块的输出电压。直流电源柜.
三、直流屏充电模块不均流
1、没有连接均流线,可能导致不均流;
2、控制模块和合闸模块之间不可以均流;
3、断开均流线和通讯线给模块加载,测量该模块均流口上的信号,该信号大小应满足i/I*2V的要求,其中i为该充电模块的输出电流,I为该充电模块的额定输出电流;直流电源柜.
四、直流屏充电模块电压输出无法达到设定的电压
1、充电模块的过载将导致限流,使充电模块的输出电压无法达到设定值;
2、电池电流检测错误,将导致充电模块限流,无法达到设定的输出电压值。