#Fluke710阀门测试仪试用#FISHER智能定位器测试 点击:328 | 回复:2



鹿城

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1931
  • 注册:2014年5月15日
发表于:2019-03-25 12:22:26
楼主

之前参加过好多次Fluke的活动,也得到了一些奖品,都是参加产品试用活动还是第一次,好开心。一拿到就迫不及待地打开看,感觉外表和小型万用表差不多,视觉上有点短肥的感觉,颜色和握在手里的手感是一贯的福禄克风格,整体外观评价中规中矩。

由于需要把仪器带到工地进行测试,因此没有办法第一时间试用。等到了工地,现场机组在运行的时候,运行人员不同意试用,而正在检修的机组,压缩空气已经隔离无法使用,故一直等着,到了周日,直到有一台机组停运,又因为检修现场忙而匆忙做了一台气动阀的测试项目,下面就本次试用的效果和感受小结一下。

打开盖接好线,按照说明书先进行了“特征曲线测试”,斜坡时间、公差及步长均未修改,按照原始设定参数进行特征曲线测试,试验结果为“GOOD”,然后进行“速度测试”和“步进测试”,两项的测试结果均为“BAD”,在“速度测试”中,修改时间为15秒,结果仍然为“BAD”。最后进行了“扰动/部分行程测试”,因第一次使用,故未修改行程范围,采用全行程测试,结果为“BAD”。

因大修工作紧张,故此测试过程到此结束,把该智能定位器重新恢复接线后,完成自整定,通知运行人员恢复现场。回到实验室,继续对测试仪进行研究,因无配备电脑安装软件,无法将测试数据上传分析软件。在实验室,增加测试了回路校验功能。

具体的感受是:产品的阀门测试软件功能仍然有不足,只是告知测试结果,没有具体的参数修改建议,如果增加针对“BAD”结果修改定位器参数的建议,或者增加修改测试系统设置参数后进行第二次测试的功能就更加完善了。其他的功能非常好用。

最终结论:配合福禄克17B型万用表,热控人员的现场维护用仪器就齐活了。






大城小熊

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 215回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:378
  • 注册:2016年4月25日
发表于:2019-03-25 15:47:46
1楼

福禄克表还是很受大家欢迎呀

YGuang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 35回
  • 年度积分:107
  • 历史总积分:527
  • 注册:2020年7月10日
发表于:2019-03-27 09:56:46
2楼

真不错干货满满


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师