老学徒 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-01 19:22:42 楼主

求教大家,我要用CP1E-N60SDR的PLC来控制7米长,1.5米宽,2,7米高的烘道加热150度。用温度模块CP1W-TS101,接触器驱动加热.PLC 的程序不知如何来写,是位式控制还是PID控制,请求哪位能给与指点一下?

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
goldage 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-01 22:30:35 1楼
 

这个烘箱的热功率差不多10万大卡,不要用电热了

  回复 引用 举报
老学徒 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-01 23:24:22 2楼
 


回复内容:

对: goldage 这个烘箱的热功率差不多10万大卡,不要用电热了 内容的回复!

-------------------------

这边都用电热的,加热功能60KW

  回复 引用 举报
老学徒 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-01 23:27:17 3楼
 


回复内容:

对: yinguiyao 欧姆龙有极其成熟的的PID温控表, 非常非常的方便简单 内容的回复!

-------------------------

用户要求不要温控表的,但是用PLC控制没做过,能不能指点一下啊?


  回复 引用 举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-02 12:15:44 4楼
 

1、整体采用普通开关型固态继电器或者调压固态继电器控制加热管,才能应用PID控制(PID会频繁驱动负载开闭或者模拟量控制导通角度);接触器无法适应高频次开闭负载,否则寿命一下子就玩完,你总不可能一个礼拜换一套接触器???

2、采用分组控制(按照均衡分配分为7组、10组或者15组加热),对负载进行类模拟量控制,这个就看你的发热管配置是否符合分组要求(每个分组要求均衡分配加热,估计你很难达到)

  回复 引用 举报
18600031217 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-02 13:43:33 5楼
 

接触器怎么做加热 加热要用固态控制 然后坐占空比调节

  回复 引用 举报
老学徒 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-02 14:58:32 6楼
 


回复内容:

对: 乖乖小笨熊 1、整体采用普通开关型固态继电器或者调压固态继电器控制... 内容的回复!

-------------------------

你好,我做了很多温控表驱动接触器加热的,感觉接触器开闭还好的不怎么频繁的,都要好几年才有坏的。温控表也是PID控制的。希望再看看你的意见。

  回复 引用 举报
老学徒 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-02 21:24:08 7楼
 


回复内容:

对: 老学徒 回复内容:对: 乖乖小笨熊  1、整体采用普通开关型固... 内容的回复!

-------------------------

烘道的控温精度5度左右

  回复 引用 举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-02 22:06:55 8楼
 

接触器只能是位式控制,不能实现PID调节。PID调节要用固态继电器或晶闸管,PLC有模拟量输出才行。

  回复 引用 举报
老学徒 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-03 12:57:31 9楼
 


回复内容:

对: 李纯绪 接触器只能是位式控制,不能实现PID调节。PID调节要... 内容的回复!

-------------------------

我平常用的温控表是继电器输出控制接触器,也是pid调节的呀,效果不错的,难道和PLC的PID完全不一样吗?

  回复 引用 举报
老学徒 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-03 12:58:43 10楼
 


回复内容:

对: 乖乖小笨熊 1、整体采用普通开关型固态继电器或者调压固态继电器控制... 内容的回复!

-------------------------

我平常用的温控表是继电器输出控制接触器,也是pid调节的呀,效果不错的,难道和PLC的PID完全不一样吗?

  回复 引用 举报
yuehailing 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-04 10:27:08 11楼
 

用可控硅加PLC,加触摸屏


  回复 引用 举报
ben非凡 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-04 16:44:53 11楼
 

这么长的隧道烘箱肯定是要分组加热,才能达到你的分布精度,然后用PLC+温控表来控制加热,一个PLC可以带动很多块温控表的,这样的控制方式才是最合适的,不要想着用用PLC来控温,效果非常不好

  回复 引用 举报
老学徒 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-04 17:03:26 12楼
 


回复内容:

对: ben非凡 这么长的隧道烘箱肯定是要分组加热,才能达到你的分布精度... 内容的回复!

-------------------------

是分组加热的,但用户规定不用温控表

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-05 08:43:49 13楼
 

如果不是很精确的控制(比如控制到0.1摄氏度)就没必要采用PID,还有就是直接采用温控表(自带PID功能)输出开关量去控制加热就行

  回复 引用 举报
y101 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-05 13:26:52 14楼
 

要用固态继电器控制,家散热器,必须涂硅脂。

  回复 引用 举报
ben非凡 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-05 15:57:47 15楼
 


回复内容:

对: 老学徒 回复内容:对: ben非凡  这么长的隧道烘箱肯定是要... 内容的回复!

-------------------------

是整个设备不能出现温控表?那就只能用温度输入模块了,再就是omron的PLC是带PID的功能的,用输出来驱动固态继电器或者调功器控温,指示编程麻烦点。

  回复 引用 举报
siemens400 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-05 16:40:01 16楼
 

也不一定就的用PID,看工艺要求,最简单的就设定一个温度范围,然后去启停。

  回复 引用 举报
fjutwxy 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-05 17:04:15 17楼
 

要用固态继电器控制,家散热器,必须涂硅脂。

  回复 引用 举报
老学徒 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-05 21:04:33 19楼
 


回复内容:

对: ben非凡 回复内容:对: 老学徒  回复内容:对: ben非凡 ... 内容的回复!

-------------------------

是不能出现温控表,但用的是继电器输出的PLC和交流接触器,用户规定的,说是别人这样搞很好的。该烘道炉还有门的几分钟开关一次的。

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-04-11 09:06:18 20楼
 

感谢诸位大师积极答疑,同时也希望求助楼主在得到满意答案以后或自己已经找到问题解决方案以后,跟自己帖子分享经验,如果是积分悬赏求助,请及时结贴发放积分奖励。