当前位置:
1769-sm2通讯问题
回复 | 人气 | 打印
87266290 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-已结帖 发表于:2019-02-22 13:20:17 楼主

1769-sm2  读写温控表  已经读出数值,怎么写数据?

显示温度地址:138 

设定温度地址:0



分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
87266290 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-02-23 08:59:34 1楼
 

有人吗?有人吗有人吗

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-08 14:16:39 2楼
 

楼主是通过串口方式的话,读数据的同时是不能进行写数据操作的,言外之意就是读写不能同时进行,你应该采用读写分开才能使数据接收和读写正常。

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-15 10:26:24 3楼
 

感谢诸位的积极答疑,同时也希望楼主(求助者)在得到满意答案后及时结贴以便把积分奖励发给答疑者,如果疑难问题楼主自行解决后,也请把经验分享给大家,一起分享哦

  回复 引用 举报
rqhan 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-03-15 21:40:59 4楼
 

要建一个写数据的msg

  回复 引用 举报