一台设备主机是500KW,额定电流1000左右。

客户没有指定控制方式!到底采取哪种启动方式比较划算呢?

1、变频器启动。如此大电机,变频器功率肯定小不了。而且价格也不菲啊!

2、转子串电阻启动。这种启动方式估计电阻配置要很多,堆积起来,占地面积不可忽略!!

3、水阻启动。转子通过串入水阻(启动过程逐步改变串入阻值,类似转子串入电阻),不过水阻柜体积也够庞大,但要比直接转子串电阻划算一些!!

大家还有没有好的建议?采取其他启动控制方式,既经济又合理的启动方式,谁做过大电机控制?多交流一下!!!

1分不嫌少!


楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2019-01-20 14:06:32
1楼

1000KW以下的绕线电机,无论高压还是低压电机,设计者多采用频敏变阻器的启动方式。不要求调速时没有采用串电阻(包括水电阻)的启动方式。