黄红霞
救助汇川PLC用canopen怎么编程
用控制两台电机正反转为例
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
深圳 张
没用过汇川的PLC,不过看过他的说明书,参考他的说明书,我们测试过用矩形PLC来控制研控的步进,杰美康的步进也测试过,杭州之山的也可以,就是要看懂它的说明书,应该问题不大的。
回复内容:
对: 深圳 张 没用过汇川的PLC,不过看过他的说明书,参考他的说... 内容的回复!
-------------------------
是用的通信编写的吗
对: 黄红霞 回复内容:对: 深圳 张 没用过汇川的PLC,不... 内容的回复!
是的 是通过PLC编写一条一条报文指令,依次发送过去,先设置模式,然后就是控制字,然后就是位置和速度,在通过控制字来启停等,基本上就是这样,唯一没测试过的就是他的回原点模式,因为比较懒,不想去焊线,所以没做这个测试,其他的都是测试过的,SDO指令,PDO指令都是OK的
对: 深圳 张 回复内容:对: 黄红霞 回复内容:对: 深圳 张 ... 内容的回复!
你好,方便截个程序图参考一下吗?
这个是我同事做的一个文档 这个是和德国的一家canopen的设备进行的通信。这个是配置好了PDO之后写的程序,豹纹的格式就这样子,我不确定汇川的PLC有什么区别,你这边参考下就好了
对: 黄红霞 回复内容:对: 深圳 张 回复内容:对: 黄红霞 ... 内容的回复!
对: 深圳 张 这个是我同事做的一个文档 这个是和德国的一家cano... 内容的回复!
好深奥啊
对: 黄红霞 回复内容:对: 深圳 张 这个是我同事做的一个文档 ... 内容的回复!
也还一般吧 可能不熟悉就不太能好理解。这个理解起来就和485的通讯报文类似。有需要可以找我哦,哈哈,插个广告:深圳市矩形科技有限公司
nuke_hydrogen
还是仔细看一下文档吧。
组态好后,看文档内的通讯字,然后还要在通讯软件里面设置VDI和VDO的配置。我这边是用D208作为通讯字的,然后D308逻辑运行好了后世直接MOVE给D208的。上手是有点麻烦。
我这里不需要反转,所以只是简单做了点动的正反转和正转运行。如果你考虑正反转的话,可以直接将点动那里改动就是了,或者自己参考一下修改也可以。上手不方便,但是测试一次后也不会太麻烦。
執筆畫浮沉
没用过汇川的PLC