目前有一台设备,变频器型号采用的是ABB ACSM1的,变频器上安装了2个编码器(编码器是易福门增量型,输出方式为TTL),编码器1的转速跟随编码器2的转速变化而变化,但是目前只要设备加速到正常设定速度(设备启动时正常的),编码器2(0110:编码器2转速)反馈过来的转速从300-3000rpm无规律的显示,但实际转速基本是恒定的;现已经将编码器、编码器线(编码器线采用的是8芯屏蔽双绞线)、变频器更换了;防干扰措施也重新做了(编码器两端接地、加套磁环)但还是不行。还有一个要说的这批设备有3台,3台总接地还在一起的,其他2台接线和防干扰措施都没这么强,但一点问题也没有。