huanghua01
安川a1000x变频器37kw,三相输入电流严重不平衡.电压输入380左右,c相375。但满载时输入电流100.100.50a。变频器运行基本满载时变频器输入c相电流只有ab相的一半。输出电流电压则正常,电流70a左右,将变频器输入电源cb相对调,则变频器c相输入电流正常,b相电流又少一半。主电源开关更换过,也直接接5kw电机在变频器输入侧电源上,电流也平衡。基本排除电源问题。变频器输入前端加一电抗器,测量阻值也正常,满载运行时三相输入电压也都正常,不知道哪有问题了。请各位高见谢谢了。
楼主最近还看过
PLC军团长
修变频器吧,排除输入问题,排除负载问题只能更换变频器。
狼牙精神
bc相对掉故障相应对调,个人感觉像是进线电源的问题,检查一下进线电源电压是否正常、压接是否牢固?
李纯绪
变频器输入连接三相桥式整流,这个现象好像是三相桥整流模块故障,换一个试试。
三相桥共6个二极管,其中一个二极管断了,应该出现上述故障。故障状态下,对输出基本没影响,整流后6个波头少一个,因为有电容滤波,对直流母线电压影响不大。
回复内容:
关键是对换了bc相后,故障相电流也随之变了啊,电源直接接另外电机又是对的
第五纪冰川
不平衡的一相跟着电源走,当然是电源的问题了。变频器带载运行时测试输入电源线电压(也测试下三相对地相电压),从变频器端开始往前走,逐个设备逐一测试,总能找到问题。
对: huanghua01 回复内容:对:李纯绪 变频器输入连接三相桥式整流,这个... 内容的回复!
-------------------------
正因为电源倒相序后仍然是变频器的那个端子电流小,才可以判断是变频器内部故障,而且明显是整流桥缺一臂。
比如:电源的L1、L2、L3分别接到变频器端子R、S、T,并测得L3电流小。倒相序为L1、L3、L2对应R、S、T,测得L2电流小。那么无论相序如何倒,都是T端子电流小,显然是连接T端子的电路故障。
如果是三相桥的故障,很容易测量。万用表二极管档分别测交流侧对直流侧正反向,6个二极管都能单独测量。
自动化校长
感谢讲解,会继续努力的。感谢感谢
松悠
对: 李纯绪 如果是三相桥的故障,很容易测量。万用表二极管档分别测交... 内容的回复!
整流也有热短路的可能呀
对: 松悠 回复内容:对: 李纯绪 如果是三相桥的故障,很容易测... 内容的回复!
短路?二极管击穿后不能恢复,后果将是三相电源短路。
王富贵L
检查下整流桥
空不异色
引用 "李纯绪" 的回复,发表在3楼 内容: 变频器输入连接三相桥式整流,这个现象好像是三相桥整流模块故障,换一个试试。三相桥共6个二极管,其中一个二极管断了,应该出现上述故障。故障状态下,对输出基本没影响,整流后6个波头少一个,因为有电容滤波,...
这个家伙比较懒,三年了不回信。