最近有许多用户向我司问无线模块的信道怎么设置?针对这个问题,思为无线为大家提供无线模块信道设置的方法,以LoRa6100pro无线模块为信道设置对象,希望能帮助到大家。

1.信道:RF 频率

每个频段有分为 40 个信道,相邻信道之间相差 1MHz,具体对应频率如下表所示:


2. 工作频段:RF 频率中心点

一共有 4 个工作频段,如下表所示:

注:不同频段的匹配网络以及天线都不同,为了保证模块的通信性能,不能随意更改中心频段。


无线传输速率RF数据的传输速度

设置无线传输速率,[参数] 1 字节

设置范围:91 164 296  656 830  1557  1932  4750  9501 17353bps


4.发射功率:此参数会影响通讯距离(越高功率越大,模块通信距离越远)

设置发射功率,[参数] 1 字节。 设置范围:0-7级。 单位:dBm


5. 串口波特率

设置串口接口的传输速率,[参数]占 1 字节。

设置范围:1200    2400    4800    9600    14400    19200    38400    57600    76800 115200 bps


6.串口数据位

设置串口的数据位,[参数] 1 字节。 设置范围: 7 8  9 


7. 串口停止位


8.串口校验位


9.NET ID

设置 RF 数据包的网络 ID ,[参数]为4 字节。

模块的 NET ID 不一致,不能通讯。设置范围:00 00 00 00~ FF FF FF FF


10. NODE ID

MESH模式下,要保证网络中的每一个模块NODE ID 都不一样,否则不能通讯设置 RF 数据包的节点 ID [参数]字节。设置范围:00 00 ~ FF FF


11.工作模式 : 正常工作模式或MESH组网模式,[参数]1 字节。设置范围:0001

注:MESH 组网功能关闭的模块和 MESH组网功能打开的模块不能通讯。为保证通讯,同一网络中的 MESH组网功能配置应一致。


12.模式选择:设置在 MESH 模式下的工作模式,该选项只在MESH 组网功能打开时有效。

   [参数]字节。设置范围:0~2


13.加密选择:设置是否开启 AES 加密,[参数]字节。设置范围:00 01


14. 密钥:设置无线数据加密密钥,[参数]16 字节。

设置范围:0 ~ FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

默认出厂值:000102030405060708090A0B0C0D0E0

Ø  指令[04]

 

当模块切换到配置状态下, RF 会实时侦测周边的场强信号, 用户可以通过串口发送相应

 

的指令来获取模块当前的即时场强值。

 

读取指令为: AA FA 04

 

返回值为: 实时信号强度—\r\n(字符形式显示,范围 000~255)

 

例如:“-032\r\n”, 说明当前的信号强度值为 -32dBm。

 

Ø  指令[05]

 

读模块当前设置的 LBT 参数,其后不带[参数]


配置指令为:AA FA 05

 

返回值为:LBT 使能\r\n

 

例如: 返回 01 0D 0A ,说明空闲检测使能开启

 

Ø  指令[06]

 

参数设置命令,所带[参数]为 1 字节,参数为:空闲检测使能

 

配置指令为:AA FA 06 XX

 

返回指令:“OK\r\n”或"ERROR\r\n"

 

例如: 开启 LBT 使能,应 16 进制发送:AAFA 06 01