Advertisement
当前位置:
小弟刚入行,求教一下这个东西是什么
回复 | 人气 | 打印
chengbiaogongkong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-未结帖 发表于:2018-12-26 10:35:28 楼主

另外,小弟所在的单位是一家污水厂,当时是外国人来做的一个项目,好像是瑞典?特征是以MCC1,MCC2命名,控制系统用的是西门子PLC,型式为现场总线,如果哪位大侠有相关资料就好了。

分享到: 收藏 回复 举报

GKstudying 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-26 10:46:12 1楼
 

感觉像是起避雷电涌保护的菲尼克斯的产品,不知道对不对

  回复 引用 举报
chengbiaogongkong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-26 10:51:45 2楼
 


回复内容:

对: GKstudying 感觉像是起避雷电涌保护的菲尼克斯的产品,不知道对不对 内容的回复!

-------------------------

那一般都啥样的信号需要这个保护?我看总线也没经过这个啊

  回复 引用 举报
Jakery 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-26 13:33:54 3楼
 

我也没见过啊

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-26 13:45:36 4楼
 

菲尼克斯电涌保护连接器 - PT 1X2-24AC-ST - 2856058

电涌保护插头,带诊断功能、状态显示和远程指示触点,用于2个带公共参考电位的信号线的保护。额定电压: 24 V AC


  回复 引用 举报
chengbiaogongkong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-26 15:14:40 5楼
 


回复内容:

对: 请叫我王老湿 菲尼克斯电涌保护连接器 - PT 1X2-24AC-S... 内容的回复!

-------------------------

您回答的很专业,在总线系统中,一般什么样的信号需要接这个?

  回复 引用 举报
请叫我王老湿 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-26 17:04:04 6楼
 


回复内容:

对: chengbiaogongkong 回复内容:对: 请叫我王老湿  菲尼克斯电涌保护连接器... 内容的回复!

-------------------------

主要用于模拟量电信号接口双导线的保护,一般在DCS系统中用的很多(主要DCS系统模拟量信号很多,比如温度,压力,流量,液位等等)。

  回复 引用 举报
今生缘 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-27 10:13:35 7楼
 

感谢大侠,学习了!

  回复 引用 举报
chengbiaogongkong 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-12-27 15:47:20 8楼
 


回复内容:

对: 请叫我王老湿 回复内容:对: chengbiaogongkong  ... 内容的回复!

-------------------------

还想请教您一个问题,就是总线系统里还需要AI模块吗,在我粗浅的理解里,总线不是直接读取现场仪表的地址吗,还有就是总线一般是怎么构成一个回路啊,比如我看了下我们这,现场仪表来的信号接在总线上,然后有什么浪通保护器,信号隔离器,485中继器,dp/pa coupler,都感觉好陌生,我以前总接触DCS,来到这一切都好陌生

  回复 引用 举报
晨曦521 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-01-07 13:06:16 9楼
 

这种在加油站中常见,就是为了避雷,为了避免发生火灾什么的。

  回复 引用 举报
tao11223344 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-01-08 10:39:33 10楼
 

信号隔离模块

  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement