1200模拟量输入指令问题 点击:410 | 回复:3



咖啡1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:26帖 | 84回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:879
  • 注册:2014年1月13日
发表于:2018-12-20 09:07:47
楼主

123.png

求教各位老师,热电阻 0-400度  4-20MA,这个指令用法是这么用吗?想请问下最后的MD20是最后触摸屏可以添加显示的温度吗?这个MW312和MD12 我该怎么理解?求教各位老师。。。。




漂泊的石头人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:186
  • 注册:2018年6月23日
发表于:2018-12-20 11:47:16
1楼

QQ图片20181220114440.pngMD20可以做一个io域显示到hmi或者上位wincc中了,

mw312可以理解位是模拟量输入比如说用iw312传送到mw312中

咖啡1

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:26帖 | 84回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:879
  • 注册:2014年1月13日
发表于:2018-12-20 20:30:30
2楼

回复内容:

对: 漂泊的石头人 MD20可以做一个io域显示到hmi或者上位wincc... 内容的回复!

-------------------------

太谢谢了老师   ,我做下实验看看

晨曦521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 485回
  • 年度积分:430
  • 历史总积分:6428
  • 注册:2013年5月27日
发表于:2019-01-07 13:10:41
3楼

第一个块是把你采集到的数据转换为0~1.0的一个数据,第二个块是把你第一个0~1.0的数据扩大到0~400的一个数值。