求助帖100分-未结帖

用1200PLC与ABB变频器ACS550 Modbus通讯时,变频器停止时通讯正常,能读取变频器数据,一旦变频器开始运行,通讯立马死掉,PLC的通讯请求发出去后变频器无响应,变频器停下来后通讯也不能恢复,变频器必须重新上电才行,怀疑是干扰,单独拉一根通讯线且没有和主电缆放一起,效果还是一样,求助论坛里的大神!

1分不嫌少!



青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:55帖
  • 帖子:109帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2018-12-03 08:21:37
1楼

变频器运行时,有些参数不能改动,是不是陷入死循环了,上程序,上接线图。

dpyftk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2009年4月04日
发表于:2018-12-03 14:12:20
2楼

可能你需要的寄存器在运行状态下是不允许读写的