请问有没有用过ET200s 1 step 5v的定位模块,我大概说一下我这的情况。单位上设备用的PLC是1500的,用的定位模块是ET200s 1 step 5v 。伺服电机和驱动器是安川的。现在设备厂家只做了自动状态下定位,我想咨询下: 1,伺服电机可不可以像普通电机一样,实现手动操作。就是点动下,移动一段距离
2,参考点模式下,可不可以做成手动
3,自动状态下,是绝对增量模式,如果想手动,模式选择怎么给,是相对增量还是参考点模式
4,我看到技术文档上字节4 位 2 至位 0是
操作模式选择 0 = 相对增量模式(相对定位) 1 = 参考点逼近 2 = 绝对增量模式(绝对定位) 3 = 速度控制模式 4 = 设置原点位置
单个位的话我可以给它一个1的信号,像我选择速度控制模式,三个位的话是011,这个程序怎么写,用什么指令