自动化仪表工程施工——仪表线路安装 点击:136 | 回复:2



robingsion

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-11-16 21:56:22
楼主

一般规定

1  仪表电气线路的敷设,除应符合本章规定外,还应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168和《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575的有关规定。
  
2  电缆电线敷设前,应进行外观检查和导通检查,并应用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,100V以下的线路采用直流250V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值不应小于5MΩ;当设计文件有特殊规定时,应符合设计文件的规定。

3  线路应按最短路径集中敷设,并应横平竖直、整齐美观,不宜交叉。敷设线路时,线路不应受到损伤。

4  线路不得敷设在易受机械损伤、腐蚀性物质排放、潮湿、强磁场和强静电场干扰的位置。

5  线路不得敷设在影响操作和妨碍设备、管道检修的位置,应避开运输、人行通道和吊装孔。

6  当线路周围环境温度超过65℃时,应采取隔热措施。当线路附近有火源时,应采取防火措施。

7  线路不宜敷设在高温设备和管道的上方,也不宜敷设在具有腐蚀性液体的设备和管道的下方。

8  线路与绝热的设备和管道绝热层之间的距离应大于200mm,与其他设备和管道表面之间的距离应大于150mm。

9  线路从室外进入室内时,应有防水和封堵措施。

10  线路进入室外的盘、柜、箱时,宜从底部进入,并应有防水密封措施。

11  线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降缝处,应留有余度。

12  电缆不应有中间接头,当需要中间接头时,应在接线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时,应采用无腐蚀性的焊药。补偿导线应采用压接。同轴电缆和高频电缆应采用专用接头。

13  敷设线路时,不宜在混凝土梁、柱上凿安装孔。敷设在有防腐蚀层的建筑物和构筑物上时,不应损坏防腐蚀层。

14  线路敷设完毕,应进行校线和标号,并应按本规范第2条的规定测量电缆电线的绝缘电阻。

15  测量电缆电线的绝缘电阻时,必须将已连接上的仪表设备及部件断开。

16  在线路的终端处,应加标志牌。地下埋设的线路,应设置明显标识。


1分不嫌少!


楼主最近还看过



罗力强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2018年7月29日
发表于:2018-11-21 10:55:23
1楼

谢谢楼主分享 这个帖子对我很有帮助

chiljun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2015年1月07日
发表于:2018-11-23 14:12:09
2楼

谢谢楼主分享 这个帖子对我很有帮助


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师