FAT测试是指设备出厂前,由设备供应方和设备购买方就是设备的硬件软件情况做出厂检查,如果FAT验收测试通过的话将设备再发往现场。通常会提出一些整改问题。
FAT包括指定的系统功能测试、稳定性测试、可用性测试。FAT按双方在设计联络会上确定的时间进行。
1、在FAT时,卖方应提供用于检测、维护测量试验和记录等必要的设备。
2、FAT时,卖方应提供全部场地设施及模拟的现场环境。
3、卖方负责系统的安装和调试。
4、买卖双方均应派有经验的工程师参与FAT。
一、系统功能测试
按照本功能规范书指定的方式接入系统的各设备,运转操作应正常;整个系统正常运行,系统测试用卖方为本工程开发的全部软件进行。
1、系统在本功能规范书规定的环境条件下正常持续工作。
2、测试所有人机接口的功能。
3、测试所有软硬件支持平台的功能及所有电力市场应用功能。
4、测试系统中所有故障(硬、软)切换功能(手动与自动)
5、测试所有事件、报警功能。
6、测试所有诊断程序。
二、 稳定性测试
为考验系统稳定性,要进行系统连续运转72小时的稳定性测试。在测试的72小时内,不得对系统外设进行机械或电气调整及软件调整,除非经过买方特许。在此期 间若设备/部件发生故障,可用备品备件予以恢复,但必须重作72小时稳定性试验;若测试因系统应用功能故障而中断(不包括系统做故障切换),也必须重作 72小时的稳定性试验。在稳定性试验时应不影响用户的正常操作,除非操作会对正在进行测试的系统正常运行产生影响。此期间还应对CPU负荷、网络负荷进行 测试,对画面响应时间和操作响应时间进行测试。
三、测试成功的标准:
1、所有功能和技术指标应满足招标文件的要求。
2、在连续72小时稳定性试验内,不允许故障自动切换,且各主机均不能发生系统崩溃。
3、不丢失信息或数据
若测试结果说明某一设备或功能不合格,则卖方要更换不合格的设备或修改不合格的功能,但功能修改必须经买方认可,所有因此而引起的费用全部由卖方承担。关键功能失败亦做为FAT失败的条件。
工厂验收测试(FAT)具体应包括以下内容:
a. 对各种卡件按总数的100%进行测试,对IO卡按每卡至少一点进行测试;
b. 检查系统与相关系统的通信组态功能。
c. 检查设备的外观、喷漆、电缆的外壳和接头。
d. 检查所有的设备是否完整,是否按照设备清单打上标记,是否按照图纸布置机柜和端子,检查出厂流水号。
e. 确认所有的量程、图表、铭牌等是否正确。
f. 检查所有的联接电缆、插头和插座、接线端子、印刷电路板等是否有清晰的标记。
g. 检查电源单元接线是否正确,标记是否清楚,电源输入电压是否正确。
h. 根据图纸检查电源和接地情况。
i. 断开交流电源,检查直流输出端与机柜是否为开路。
j. 检查机柜是否牢固接地。检查本安接地。
k. 接上交流电源,检查各直流电压是否正确。
l. 检查所有的冷却风扇的功能。
m. 通过模拟各种故障检查系统自诊功能。
n. 运行系统诊断程序,检查诊断功能。
o. 各子系统之间的通讯功能及协议。
p. 检查系统的组态功能,如画面生成、控制回路生成、报表生成、数据库生成等。