壮志凌云T
在博图winccV14里创建了一个启保停测试程序,PLC为1200,添加了一个wincc RT advanced,变量只有3个,但是在模拟或运行的时候,出现了【已组态的变量(POWERTAG)过多】,是什么原因呀?是授权没成功,还是这个必须得有硬狗呢?需要怎么解决呢,请高手指点,不胜感激!~
如有高手帮解决,可提供现金报酬!~
请叫我王老湿
你应该是直接右键仿真导致,这样用的是runtime advanced,需要购买运行授权的,但临时使用不影响。你可以选中屏,然后菜单在线--->仿真----->使用变量仿真器,这样使用的是离线仿真,不需要授权。
yuanle
中文版必须要硬件USB,英语版本不需要(前提在纯英语操作系统下)。
解决方法无非只有3种:
1、买正版
2、使用网络类似于打狗棒的,不过这类软件现在劫持内存的,有没有不良影响不知道了,如果你的电脑没有啥值钱资料的话。
3、前面说的,纯英语环境安装英语版本的软件。
HAVE FUN!
回复内容:
嗯,感谢您的指点!但是我看有个同行用的v13做过项目,是破解版
QWERTY45066
对: 壮志凌云T 回复内容:对:yuanle 中文版必须要硬件USB,英... 内容的回复!
-------------------------
在回帖中的2我已经提到过这个事实了,你能找到的这种版本都是劫持内存来实现的,而且作者提供的版本都是加壳的。。
victor329
这是授权的问题了!
qxq4171
进来看看学习下!
Smile-lyc
引用 victor329 的回复内容: 这是授权的问题了!
kid4023
这个到是想学习一下,楼主的分享很好啊。谢谢
freek
右击,选择了仿真,,这样用的是runtime advanced,需要购买运行授权的,但临时使用不影响。你可以选中屏,然后菜单在线--->仿真----->使用变量仿真器,这样使用的是离线仿真。
上海联安
需要购买运行授权的
选中屏,然后菜单在线--->仿真----->使用变量仿真器,这样使用的是离线仿真
建议大家分享一下问题解决经验或办法。互相学习、交流、探讨。这也是论坛活动宗旨所在。