关于QD75回原点的问题 点击:1227 | 回复:1



你滴小杰

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2018年10月08日
发表于:2018-10-31 20:53:58
楼主

初次接触QD75控制步进马达,目前买的模块还没到货,只能自己看看手册,纸上谈兵吧。

无零点信号,只有一个原点sensor和极限sensor,原点在左,极限在右
采用计数器2方式回原点。

第一种情况:向左回原点,分三种情况:

1 停在原点感应器右边,原点指令发出后按设定的方式回原点,没疑问。
2 停在原点感应器上,原点指令发出后会自动先向右移动,走出原点范围后再向左回原点,没疑问。
3 停在原点感应器左边,这种情况目前比较纠结,目前想的办法是:回原点前检测当前位置,比如停在原点左侧时当前位置脉冲数<0,那可以自己写程序,先让他向右经过原点,再启用回原点
   关键就怕断电以后,人为手动移动过马达,再上电时读取的位置就错了,这样的话再按上面的方式回原点就有问题

第二种情况:向右回原点,也分三种情况:

1 停在原点右边,原点指令发出后向右移动,碰到极限后反转向左找原点,没疑问。

2 停在原点感应器上,原点指令发出后先自动向左,走出原点范围后向右找原点,没疑问。

  或者可以启动指令前先检测原点sensor,on的话向右走一段距离,然后再指令回原点,同情况1

3 停在原点左边,指令发出后正常向右找原点。

 

第二种情况就算断电后手动移动马达,开电后再回原点依旧不会有问题。


结论:原点在极限左侧时,首选向右回原点

          原点在极限右侧时,首选向左回原点

当然,具体往哪个方向还得看实际需求。


以上是这两天看手册资料得出的浅薄结论,纯属抛砖引玉,请大家指正。






rtgyhrty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2011年3月17日
发表于:2018-11-16 16:29:11
1楼

楼主不错哦。楼主不错哦。楼主不错哦。楼主不错哦。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师