Rslogix500pid指令问题 点击:507 | 回复:2



-清-水-鉴-肠-

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2006年12月27日
发表于:2018-10-26 12:14:46
楼主

初学AB PLC,目前安装的是RSLOGIX 500
PLC主机是1766-L32BWA,扩展模块1762-IF2OF2,4-20ma信号进入I:1.0
MAXS最大允许设置为16383,实际上I:1.0值会超过该值,(目前4ma大概6200,8ma大概12000,12ma大概18200,...)

问题怎样设置MAXS、MINS?




PLC军团长

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2018-10-26 14:27:40
1楼


      Scaled Min 6242(模拟量输出4mA对应6242)
     Scaled Max 31208(模拟量输出20mA对应31208)
 

-清-水-鉴-肠-

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2006年12月27日
发表于:2018-10-27 15:59:15
2楼


引用 PLC军团长 的回复内容:       Scaled Min 6242(模拟量输出...

-------------------------

设置以上后,

当我信号输入6144后 (接近4ma),计算的过程值PV=15604;

当我信号输入12280后(接近8ma), 计算的过程值PV=24955;

当我信号输入18408后(接近12ma),计算的过值PV=31208(因为超过最大值,所以=31208),显然失去意义了。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师