启
1.在三菱PLC中,这两个指令是一样的功能吗?那还要多此一举?有没有什么区别?
2.在信捷PLC中直接就没了INV指令,还是说变成了别的指令。
你握不住的沙
三菱的ALT是交替输出啊!INV是线圈取反;2个是不一样的功能!
信捷ALT是线圈取反;
GKstudying
热心网友解答,参考下哈,比较直观
谢谢你的爱1999
三菱PLC里面 ALT是交替指令,第一次触发就ON 再一次触发就OFF,如此交替下去,ANV是运算结果取反指令,是将梯形图左边的逻辑运算结果取反。
引用 GKstudying 的回复内容: 热心网友解答,参考下哈,比较直观
-------------------------
这个这么说可以的,第一个问题知道了,这个INV没用过,ALT倒是用的蛮多的。
学习小菜鸟
二楼是对的。ait是对自己不服,折腾自己。inv是对前面不服,专门对着干。
▄█▀█●给跪了,,,,,这APP什么鬼,为什么会出现两次回复。会不会被查水表😂
pengzjun
在信捷论坛问三菱的问题
Smile-lyc
三菱的ALT是交替输出,意思相当于一个按钮控制灯,按一下灯亮,再按一下灯灭。INV是线圈取反,意思是按钮闭合的时候灯灭,按钮断开的时候灯亮。
qyp11
回复内容:
说的好!简单易懂,谢谢!
这个之前是在新手上路上,后来第一个问题解决了,就转到信捷PLC上了,问的是信捷有没有取反指令INV...
t8264784
取反很有用啊。比如一堆常开并联就可以写成一堆常闭串联啊 更加清晰明了
哲一
三菱的ALT是交替输出啊!INV是线圈取反;
回复内容:估计您提交按钮多按了,提交后反应有些慢,有可能你又点了一次
对: 学习小菜鸟 ▄█▀█●给跪了,,,,,这APP什么鬼,为什么会出现... 内容的回复!
芳季
INV是对线路的值取反。扫描过就把线路当前状态取反。
alt是对线圈执行一次反一次。
建议大家分享一下问题解决经验或办法。互相学习、交流、探讨。这也是论坛活动宗旨所在。
看透不说透
"你握不住的沙" 的回复,发表在1楼 对内容: 【三菱的ALT是交替输出啊!INV是线圈取反;2个是不一样的功能!信捷ALT是线圈取反;...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
不要误人子弟
三菱INV:
信捷ALT:
交替输出是三菱的说法,线圈取反是信捷的说法,道理是一样的。INV是对INV之前的状态取反,ALT是对ALT之后的线圈取反。
上签
非常感谢分享
haoqibo
信捷没有INV指令。用M寄存器转一下。