污水流量计计量不准的原因 点击:232 | 回复:0



常州成丰666

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:518帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1538
  • 注册:2017年11月10日
发表于:2018-10-18 15:43:53
楼主

     电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两大部分组成。主要组成部分是测量管、电极、励磁线圈、铁芯和磁轭、壳体。传感器的测量管,是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。污水流量计工作时所产生的流量讯号非常弱,所以关键部位的接地必须要保持通畅,被测流体必须是导电性的液体或浆液,不应含有较多的铁磁性物质或气泡。

1.安装位置的选择一定要远离震动远离磁场。被测介质液体应保证满管状态,安装不当或是产品老化都容易导致安装不满管。

2.传感器应单独设置接地线路,不可连在电机或其它电器产品上使用共用接地线。

3.更换流量计的安装位置。

4.更换漏气部位的密封垫圈。

5.安装位置选择在自下而上的垂直工艺管道上。

6.在上游工艺管道位置安装集气器并定期排气。

7.至少保证前五后三倍口径的直管段。

8.在上游工艺管道位置安装集气器并定期排气。

   液体中含有杂质,这也是一种常见的情况,污水流量计的电极和衬里在这种情况下,磨损会非常厉害,电极的磨损将直接导致误差。

1.选择合适的衬里。

2.增加工艺管道口径,将介质的流速减慢。

3.使用椎型电极,减少杂质对电极的磨损伤害。