A.4.3 EM AM03 和 EM AM06 模拟量输入/ / 输出模块规范
表格 A- 103 常规规范
技术数据 EM 2 点模拟量输入 /1
点模拟量输出 (AM03)
EM 4 点模拟量输入 /2 点模拟量输出
(AM06)
产品编号 6ES7288-3AM03-0AA0 6ES7288-3AM06-0AA0
尺寸 W x H x D (mm) 45 x 100 x 81 45 x 100 x 81
重量 172 g 173.4 g
功耗 1.1 W(无负载) 2.0 W(无负载)
电流消耗(SM 总线) 60 mA 80 mA
电流消耗 (24 V DC) 30 mA(无负载) 60 mA(无负载)
50 mA(每个通道存在 20 mA
负载)
100 mA(每个通道存在 20 mA
负载)
技术规范
A.4 模拟量输入和输出扩展模块 (EM)
S7-200 SMART
834 系统手册, V2.3, 07/2017, A5E03822234-AF
表格 A- 104 模拟量输入
型号 EM 2 点模拟量输入 /1
点模拟量输出 (AM03)
EM 4 点模拟量输入 /2 点模拟量输出
(AM06)
输入点数 2 4
类型 电压或电流(差动):可 2
个选为一组
电压或电流(差动):可 2
个选为一组
范围 ±10 V、±5 V、±2.5 V 或 0 到 20
mA
±10 V、±5 V、±2.5 V 或 0 到 20 mA
满量程范围(数据字) -27,648 到 27,648 -27,648 到 27,648
过冲/下冲范围
(数据字)
电压:27,649 到 32,511/-27,649 到
-32,512 电流:27,649 到 32,511/-
4,864 到 0
电压:27,649 到 32,511/-27,649 到 -
32,512
电流:27,649 到 32,511/-4,864 到 0
上溢/下溢(数据字) 电压:32,512 到 32,767/-32,513 到
-32,768 电流:32,512 到 32,767/-
4,865 到 -32,768
电压:32,512 到 32,767/-32,513 到 -
32,768
电流:32,512 到 32,767/-4,865 到 -
32,768
分辨率 电压模式:12 位 + 符号
电流模式:12 位
电压模式:12 位 + 符号
电流模式:12 位
最大耐压/耐流 ±35 V/±40 mA ±35 V/±40 mA
平滑化 无、弱、中或强 无、弱、中或强
噪声抑制 400、60、50 或 10 Hz 400、60、50 或 10 Hz
输入阻抗 ≥9 M Ω ≥9 M Ω
隔离(现场侧与逻辑侧) 无 无
精度(25 °C/0 到 55 °C) 电压模式:满量程的 ±0.1%/±0.2%
电流模式:满量程的 ±0.2%/±0.3%
电压模式:满量程的 ±0.1%/±0.2%
电流模式:满量程的 ±0.2%/±0.3%
模数转换时间 625 μs(400 Hz 抑制) 625 μs(400 Hz 抑制)
共模抑制 40 dB,DC 到 60 Hz 40 dB,DC 到 60 Hz
工作信号范围 信号加共模电压必须小于 +12 V
且大于 -12 V
信号加共模电压必须小于 +12 V
且大于 -12 V
电缆长度(最大值),以米
为单位
100 m 屏蔽双绞线 100 m 屏蔽双绞线
技术规范
A.4 模拟量输入和输出扩展模块 (EM)
S7-200 SMART
系统手册, V2.3, 07/2017, A5E03822234-AF 835
表格 A- 105 模拟量输出
技术数据 EM 2 点模拟量输入 /1
点模拟量输出 (AM03)
EM 4 点模拟量输入 /2 点模拟量输出
(AM06)
输出点数 1 2
类型 电压或电流 电压或电流
范围 ±10 V 或 0 到 20 mA ±10 V 或 0 到 20 mA
分辨率 电压模式:11 位 + 符号
电流模式:11 位
电压模式:11 位 + 符号
电流模式:11 位
满量程范围(数据字) 电压:-27,648 到 27,648
电流:0 到 27,648
电压:-27,648 到 27,648
电流:0 到 27,648
精度(25 °C/0 到 55 °C) 满量程的 ±0.5%/±1.0% 满量程的 ±0.5%/±1.0%
稳定时间(新值的 95%) 电压:300 μs (R),750 μs (1 uF)
电流:600 μs (1 mH),2 ms (10
mH)
电压:300 μs (R),750 μs (1 uF)
电流:600 μs (1 mH),2 ms (10 mH)
负载阻抗 电压 :≥ 1000 Ω
电流:≤ 500 Ω
电压 :≥ 1000 Ω
电流:≤ 500 Ω
STOP 模式下的输出行为 上一个值或替换值(默认值为 0) 上一个值或替换值(默认值为 0)
隔离(现场侧与逻辑侧) 无 无
电缆长度(最大值),以米
为单位
100 m 屏蔽双绞线 100 m 屏蔽双绞线
表格 A- 106 诊断
型号 E E M 2 点模拟量输入 /1 点模拟量输出
(AM03)
EM 4 点模拟量输入 /2 点模拟量输出
(AM06)
上溢/下溢 有 有
对地短路(仅限电压模式) 有 有
断路(仅限电流模式) 有 有
24 V DC 低压 有 有
技术规范
A.4 模拟量输入和输出扩展模块 (EM)
S7-200 SMART
836 系统手册, V2.3, 07/2017, A5E03822234-AF
EM AM03 接线电流变送器
接线电流变送器可用作 2 线制变送器和 4 线制变送器,如下图所示。
表格 A- 107 EM AM03 2 点模拟量输入/1 点模拟量输出 (6ES7288-3AM03-0AA) 和 EM AM06
4 点模拟量输入/2 点模拟量输出 (6ES7288-3AM06-0AA0) 的接线图
EM AM03 2 点模拟量输入 /1 点模拟量输出
(6ES7288- - 3AM03- - 0AA0)
EM AM06 4 点模拟量输入 /2 点模拟量输出
(6ES7288- - 3AM06- - 0AA0)
注:连接器必须镀金。有关产品编号,请参见附录 F“备件和其它硬件”。
技术规范
A.4 模拟量输入和输出扩展模块 (EM)
S7-200 SMART
系统手册, V2.3, 07/2017, A5E03822234-AF 837
表格 A- 108 AM03 2 点模拟量输入/1 点模拟量输出 (6ES7288-3AM03-0AA0)
的连接器引脚位置
引脚 X10 (镀金) X11 (镀金) X12 (镀金)
1 L+/24 V DC 无连接 无连接
2 M/24 V DC 无连接 无连接
3 功能性接地 无连接 无连接
4 无连接 AI 0+ 无连接
5 无连接 AI 0- 无连接
6 无连接 AI 1+ AQ 0M
7 无连接 AI 1- AQ 0
表格 A- 109 AM06 4 点模拟量输入/2 点模拟量输出 (6ES7288-3AM06-0AA0) 的连接器引脚位置
引脚 X10 (镀金) X11 (镀金) X12 (镀金)
1 L+/24 V DC 无连接 无连接
2 M/24 V DC 无连接 无连接
3 功能性接地 无连接 无连接
4 AI 0+ AI 2+ AQ 0M
5 AI 0- AI 2- AQ 0
6 AI 1+ A1 3+ AQ 1M
7 AI 1- A1 3- AQ 1