Advertisement
当前位置:
巴鲁夫RFIDBIS622DP连接s7-400无法读取载体数据
回复 | 人气 | 打印
石头 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-未结帖 发表于:2018-10-02 17:10:24 楼主

现场改造,以前都用的EMS的RFID,可读可写,EMS买不到了,买了一个新的巴鲁夫BIS622的RFID,电脑直接连用软件可读可写,但是用DP线连接到400PLC上就读不出来数据了,组态组上了,通讯正常,用的是以前读写EM的功能块,有没有用过巴鲁夫的高手指点一下,我的微信号zhou30607894,请吃饭,撸串,哈哈!1538470385.jpg

分享到: 收藏 回复 举报

yy1910 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-02 21:42:14 1楼
 

gsd文件正确吗,官网有下

https://www.balluff.com.cn/local/cn/home/#/products

  回复 引用 举报
阿水--王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-03 10:03:22 2楼
 

巴鲁夫BIS622的RFID 没有使用过,但是你说的是 DP 总线的,那在 S7400 PLC 中应是要用 GSD 文件组态好才可以进行读写的吧?

  回复 引用 举报
淡月 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-04 12:27:48 3楼
 

遇到过这个情况,解决比较麻烦


  回复 引用 举报
唐进钱 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-04 14:36:12 4楼
 

好教程,谢谢老师分享,赞一个


  回复 引用 举报
石头 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-10-05 20:03:54 5楼
 

GSD文件早就下里了,硬件组态没问题,就是读不出来载体上的数据。

  回复 引用 举报