石头
现场改造,以前都用的EMS的RFID,可读可写,EMS买不到了,买了一个新的巴鲁夫BIS622的RFID,电脑直接连用软件可读可写,但是用DP线连接到400PLC上就读不出来数据了,组态组上了,通讯正常,用的是以前读写EM的功能块,有没有用过巴鲁夫的高手指点一下,我的微信号zhou30607894,请吃饭,撸串,哈哈!
yy1910
gsd文件正确吗,官网有下
https://www.balluff.com.cn/local/cn/home/#/products
阿水--王者之师
巴鲁夫BIS622的RFID 没有使用过,但是你说的是 DP 总线的,那在 S7400 PLC 中应是要用 GSD 文件组态好才可以进行读写的吧?
淡月
遇到过这个情况,解决比较麻烦
唐进钱
好教程,谢谢老师分享,赞一个
GSD文件早就下里了,硬件组态没问题,就是读不出来载体上的数据。