控制系统停机后需要做的检查 点击:215 | 回复:0



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-09-23 07:43:39
楼主

系统停机后的一般性检查与质量要求如下:
1、检查环境条件
电子设备室、工程师室内和环境温度、湿度、清洁度,应符合有关规程或生产厂家的规定;
集控室内光线充足,具备操作员操作监视的条件。
2、外观检查
检查系统设备的外观应完好,无缺件、锈蚀、变形和明显的损伤。
有电源回路的电源熔丝和模件的通道熔丝应符合使用设备的要求;
如有损坏应作好记录,并予以更换。
各系统设备应摆放整齐,各种标识应齐全、清晰、明确。
3、必须在系统或设备停电后进行设备的清扫工作。
4、对于有防静电要求的设备,检修时必须作好防静电工作,工作人员必须带好防静电接地畹带,并尽可能不触电及电路部分;设备应放在防静电板上,吹扫用设备应接地,以防止静电放电损坏设备。
5、清洁用吸尘器必须有足够大的功率,以便及时吸走扬起的灰尘。设备清洗必须使用专用清洗剂。清洁要使用洁净的仪用空气进行,气源管前部禁止用金属管子,毛刷应经常对地放电,吹出的灰尘要用吸尘器吸净,避免腐蚀电路板,更要防止产生静电。
6、检查各设备内外的各部件应安装牢固无松动,安装螺钉齐全。电缆敷设捆扎整齐美观,标志齐全清晰。
7、电源线路及元件的处理。电源线路及元件也要按清洁和吹扫模件的方法进行清扫,组装后进行性能测试。
8、带有冷却风扇的,一定要检查冷却风扇工作是否正常,并对其清洗和吹扫或更新,以防DCS运行中因冷却风扇故障,引起机柜温度过高,诱发模件故障。
9、线路检查。
● 修中应对重要保护、测量信号及线路绝缘进行检查。绝缘检查应使用符合标准的摇表进行。测试绝缘前,应将被测电缆与控制设备分开,以免损坏控制设备。
● 紧固接线时,应对接线混乱部位进行整理,整理后要核对接线的正确性,必要时进行试验。
10、控制电缆的布置要做到强电与弱电分开敷设,防止强电造成的磁场干扰,所有二次回路测量电缆和控制电缆必须避开热源。
11、 控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等出的所有电缆必须刷防火涂料,并注意粉刷间隔,采用合格的不然或阻燃材料封堵。
12、对进入机组主厂房(机本体、炉本体、喷燃器等部位)以及输煤、燃油和其他易燃爆场所的电缆,选用耐高温阻燃电缆。

1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师