ACS580变频电动电位器宏和PLC模拟量给定切换 点击:1610 | 回复:2



左乔

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2017年6月26日
发表于:2018-09-09 20:44:14
楼主

变频器外部1速度来自电动电位器宏,选择DI5切换外部给定源。手动状态下无法手动增减频率。自动时,选择外部2速度给定来自PLC模拟量,但mA值已经进变频AI2了,可是变频速度给定显示还是0HZ。




oicu2002

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:560
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2018-11-08 15:11:02
1楼

这个还是要检查参数设置。首先控制宏的选择不能选择成电动电位器,另外因为一般选择控制宏之后会有默认的参数设定值,注意DI5不要重复定义了

昆吾

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2020年10月11日
发表于:2020-10-11 20:32:03
2楼

注意DI5不要重复定义了