yaojiaxill
用的1200PLC,驱动64个风机,风机按组启动,继电器输出模块直接接的接触器线圈,接触器是施耐德的LC1-D09M7C,驱动电流应该是在50mA。出现这种情况,在风机停止的时候,有时候会出现继电器模块报警,后来问了朋友,说是需要加RC,只是不明白RC怎么选,求哪位大神告知,万分感谢!
GKstudying
为啥不加个中间继电器转换下呢,输出模块直接接触器容易烧坏PLC的点吧
当时另外一个人设计的,现在去装空间不够,64个继电器没法安啊……
回复内容:
对: GKstudying 为啥不加个中间继电器转换下呢,输出模块直接接触器容易烧... 内容的回复!
-------------------------
回复内容:设计不到位,这样后续整改起来很烦
对: yaojiaxill 当时另外一个人设计的,现在去装空间不够,64个继电器没... 内容的回复!
欧阳仙森
这个我真的不会 ,我只有4G 远程调试的PLC 通讯网关