更换伟伦EMT3070B 点击:1479 | 回复:14



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-08-25 06:48:08
楼主
求助帖30分-未结帖

更换伟伦EMT3070B


原来没有弄过触摸屏

现在使用的触摸屏坏了,买了一块新的 emt3070b(原来是emt3070a,尺寸都一样,就是cpu升级了)


不知道怎么去换:需要组态哪些东西?需要说明软件?PLC里面需要修改吗?需要从原来的触摸屏里面看什么设置吗?

1分不嫌少!


楼主最近还看过



李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-08-25 07:51:05
1楼

PLC不用修改,不过需要触摸屏的源文件,然后改下触摸屏型号就可了

huangwu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2016年10月21日
发表于:2018-08-25 13:30:04
2楼

PLC不用修改,转换一下触摸屏程序里的型号,再下载进去就可以了。

任暁龘丶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2018年8月25日
发表于:2018-08-25 16:05:49
3楼

这个简单,用EB8000软件上载原触摸屏内程序,根据文件类型选择编译或者反编译,然后在软件内更改触摸屏型号,把程序下载进新触摸屏就可以了,可以用USB线通讯,也可以使用以太网(网线)通讯。

pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-08-25 19:28:08
4楼

不知道你有没有具体的教程。原来没有做过这个。


回复内容:

对: 任暁龘丶 这个简单,用EB8000软件上载原触摸屏内程序,根据文... 内容的回复!

-------------------------


pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-08-25 19:29:53
5楼

如果原来触摸屏上载不上来怎么办??



引用 任暁龘丶 的回复内容: 这个简单,用EB8000软件上载原触摸屏内程序,根据文...

-------------------------


李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-08-26 08:03:19
6楼


引用 pdengong 的回复内容: 如果原来触摸屏上载不上来怎么办??引用 任暁龘丶 的回...

-------------------------

那个没有办法,必须要有源文件

山鹰F

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2018年8月26日
发表于:2018-08-26 12:32:45
7楼
  1. 你有没有之前触摸屏的编程文件,有的话用EB8000软件下载进去就行了

  2. 你没有的话试一下看能不能用原来的上载,上载的时候看有没有反编译密码,有的话只能找原来的设备提供商索取了。因为你是触摸屏损坏,所以一般情况下不会有费用的(前提是提供商还保存有你们的程序)

  3. 如果设备商没有程序,那只有让设备商或者请人重新编写程序了,前提是要有PLC的程序,因为触摸屏程序是协助PLC程序运行的,所以必须有PLC程序才能重新编写触摸屏程序。(PLC程序能上载吗,PLC有密码的话就不太好办了。不过多花一点钱,PLC和触摸屏全部重新编写程序就可以搞定,祝你好运)

pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2018-08-26 18:31:12
8楼

PLC程序我有 没有加密的。

用em8000可以上载触摸屏的数据是吗?下载也是用它把。



回复内容:

对: 山鹰F 你有没有之前触摸屏的编程文件,有的话用EB8000软件... 内容的回复!

-------------------------


李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-08-27 07:30:11
9楼


引用 pdengong 的回复内容: PLC程序我有 没有加密的。用em8000可以上载触摸...

-------------------------

是的,好像有密码,触摸屏自己也带密码,上载时候看一下,好像是8个零,默认的密码,前提是厂家没有修改

GKstudying

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1019帖 | 7217回
  • 年度积分:1194
  • 历史总积分:18802
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2018-08-27 10:12:59
10楼

应该是威纶触摸屏吧

DJLYG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2009年1月21日
发表于:2018-09-01 12:12:56
11楼

回复内容:

对:任暁龘丶 这个简单,用EB8000软件上载原触摸屏内程序,根据文件类型选择编译或者反编译,然后在软件内更改触摸屏型号,把程序下载进新触摸屏就可以了,可以用USB线通讯,也可以使用以太网(网线)通讯。     内容的回复:

回复的专业的,赞一个,

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-10-03 22:17:59
12楼

温馨提醒:凡是设置积分悬赏的求助帖,请楼主及时结贴发放积分。

同时也希望楼主能把解决问题经验或思路一起分享!


哲一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:396
  • 注册:2018年8月13日
发表于:2018-10-28 20:59:06
13楼

你用之前前触摸屏的编程文件在B8000软件下载进去就行了

幸运吸铁石

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 484回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:9555
  • 注册:2014年10月18日
发表于:2019-01-03 20:56:29
14楼

感谢楼主分享,小白来来学习一下。谢谢啦!