不加保险管的理由如下:
电压信号一般都加上了保险管,感觉电流信号加上保险是画蛇添足
不串保险管也可以正常使用,好几年都没问题
穿了保险管的,倒是问题不少,特别是前期调试阶段,会频繁出现憋保险的情况。
如果串了保险,电流信号是4到20mA的,串个0.5A或者1A的保险有意义吗,100mA的会稍微好一些吧。
大多数系统都不需要AI回路家保险丝吧?可能我接触的项目少,反正没见过AI回路加保险丝的。
现场测有安全栅,我们就是有钱,不用保险用安全栅。
加保险管的理由如下:
现场测应该是隔爆的。
不加安全栅的加个保险管吧。
你们所在工厂在4-20mA测加保险管吗?
楼主最近还看过