刚开始入自动化这行是从电工接线开始的,之前可能也是刚接触这行的缘故,表现的很是积极,一台非标自动化的设备电气部分总是最快完成,看着一台台设备的能开机运行,那时候还是很高兴的,接着就是设备调试完,准备出货,到了客户现场可能路途有些颠簸,正常开机是没有问题的,运行没有一会儿总是自动跳闸关机,再开机又是运行一会儿自动关机,当时在客户现场可能也比较紧张,用万用表量开关电源到各个部分的导通状态,结果都是正常的,当时也是奇怪,一时没找到问题,于是又开机让机器运行,自己就盯着设备的电气柜看,如此反复,发现有个机械部分只要一动作,机器也会随之跳闸,因为我们那是的电器柜刚好在机器下面,于是就查这个机械部分的线路接线,也是用万用表一个一个的量,量着量着发现也都正常,这下就纳闷了,线路没短路,接线都正常,怎么会导致跳闸呢,找不到问题只好从开关电源到空开再到双层线排的电源部分主意排查,这次我量电压,发现有一处空开和电源负极电压时有时无,于是用螺丝刀碰了碰空开,发现压线端子跟空开没有拧紧,碰一下就分开了,结果机器跳闸了,于是拧紧螺丝,再重新上电运行,一切都正常了.
总结一下问题原因:
接线的时候追求速度,没有完全拧紧螺丝 再加上路途颠簸导致的