肥肥爱吃肉
第一张图编译后没有错误,第二张图编译后就有错误。什么原因啊?没想明白呢。
风停了就走
一个网络里面不能出现两个结果(输出)
回复内容:
对: 风停了就走 一个网络里面不能出现两个结果(输出) 内容的回复!
-------------------------
我没发现在哪里有说明这一条,可否告知?
竹叶三—王者之师
基本如一楼所说,一个网络(程序段)可以有2个不同的输出,但是不能有2条不相干,不相连的线路。
你图二中,很显然,两个线路不相连。
请叫我王老湿
你可以这样修改,你图二中没有遵循编程软件要求,一个网路段里面一条左母线不能执行两条不相干的回路,你除非把两条回路并联,类似起保停中保持回路那样就没错。
南1号
不能同时占用Q0.0
独上高楼--88
时间继电器的设定时间是1S,只有当输入I0.0的输入时间大于时间继电器设定时间,Q0.0才会有输出
siemens400
不能有两个输出,这个在帮助里说的很清楚。
祥ZHOU
引用 请叫我王老湿 的回复内容: 你可以这样修改,你图二中没有遵循编程软件要求,一个网路...
qxq4171
以上说得很对!
。
一个网络不能同时有两个输出 换到下一个就可以
宛如白纸
一个网络内输出数目只有一个吧
对: 南1号 不能同时占用Q0.0 内容的回复!
一楼说的很清楚了,谢谢你
对: 宛如白纸 一个网络内输出数目只有一个吧 内容的回复!
对: 。 一个网络不能同时有两个输出 换到下一个就可以 内容的回复!
522166686qqcom
丶灰机
楼上的都说完了
佛州鳄鱼
一个网路段里面一条左母线不能执行两条逻辑行
王1234560
你握不住的沙
你们都说完了,我在说什么啊
晨曦521
S7-200每个网段里只能有一条线路,用博图软件就不会有这个问题了