ABBACS310如何通过modbus调速 点击:604 | 回复:2



wlnong

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 16回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:141
  • 注册:2016年11月14日
发表于:2018-08-13 16:13:20
楼主

我用西门子PLC与ABB ACS310变频器通过modbus通信控制电机的启停和速度,请问变频器的参数需要怎么设置,我怎样将控制字通过modbus通信写到变频器对应的寄存器中,有哪位用过的大神,请回复一下,万分感谢!!!




kaixinlaohe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2014年2月26日
发表于:2018-09-10 06:10:42
1楼

基本思路:先设置在通讯模式,寄存器大概有6个左右,在说明书的底部有。要注意的是,有的寄存器要写两遍才起作用。

oicu2002

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:560
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2018-11-08 15:14:53
2楼

控制字是40001,参考值(速度给定)是寄存器40002(Ref1)和40003(Ref2)