Advertisement
当前位置:
台达读取液位计表头485信号怎么读取不了,求大神讲解
回复 | 人气 | 打印
H308638757 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 悬赏30分-未结帖 发表于:2018-08-09 11:39:46 楼主

我仪表地址设置1,通过RTU传输到下一个RTU,然后就读取不了485信号,求大神帮帮我,在线等

blob.pngblob.pngblob.png

分享到: 收藏 回复 举报

李正华_98 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-09 14:59:07 1楼
 

台达的PLC通讯不太好弄,建议换西门子或AB

  回复 引用 举报
H308638757 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-09 20:44:08 2楼
 


回复内容:

对: 李正华_98 台达的PLC通讯不太好弄,建议换西门子或AB 内容的回复!

-------------------------

这个项目安装的是台达的PLC ,要换的几率太小了

  回复 引用 举报
lwjlb 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-10 16:10:37 3楼
 

新人 帮你顶一下别沉

  回复 引用 举报
李东泽 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-10 17:08:23 4楼
 

把你的接线图,简单上传一下


  回复 引用 举报
肖大人 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-10 17:25:35 5楼
 

我是新手  顶一下

  回复 引用 举报
阿军仔 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-11 13:42:21 6楼
 

请楼主详细说下,RTU传给下一个RTU,是不是进行轮询

  回复 引用 举报
we9322025 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-11 14:39:52 7楼
 

对modbus的支持,欧洲的除了施耐德,其他都不太友好。相比之下国产的易用性还不错,日本的次之。

台达modbus 还好。

建议看下我之前讲述台达modbus 主站的帖子。

http://bbs.gongkong.com/d/201807/765110_1.shtml 

  回复 引用 举报
mahuahui 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-11 17:02:32 8楼
 

你可以先用串口调试软件跟他连,其他品牌的PLC也是一样,要么就是你通讯协议不对,要么就是你的通讯格式不对

  回复 引用 举报
祥ZHOU 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-13 14:02:03 9楼
 

台达的及欧姆龙的都不好弄的

  回复 引用 举报
南1号 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-17 11:14:03 10楼
 

把你的接线图,简单上传一下

  回复 引用 举报
eastsun2018 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-30 08:10:30 11楼
 

解决了吗?同意mahuahui ,先用串口工具连,检查协议。

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-09-22 21:15:40 12楼
 

温馨提醒:凡是设置积分悬赏的求助帖,请楼主及时结贴发放积分。

同时也希望楼主能把解决问题经验或思路一起分享!


  回复 引用 举报

相关主题
周点击排行
周回复排行
    最新求助
      Advertisement Advertisement