当前位置:
信捷PLC定时器
回复 | 人气 | 打印
shnake 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-01 10:00:07 楼主

各位大神,信捷的TMR T100 HD150 K100这条指令中,定时了多长时间?HD150中的150是寄存器编号还是定时时长?

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
刘发明 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-01 10:32:46 1楼
 

HD 150 不是最终的定时时长   也不是寄存器编号

  回复 引用 举报
shnake 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-01 16:37:39 2楼
 


回复内容:

对: 刘发明 HD 150 不是最终的定时时长   也不是寄存器编号 内容的回复!

-----------------------

那HD150是起什么作用?


  回复 引用 举报
黑狼111 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-02 11:25:08 3楼
 

K100代表100MS,HD150是常数,HD150代表的数乘以100ms =定时时长

  回复 引用 举报
shnake 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-03 08:31:32 4楼
 


回复内容:

对: 黑狼111 K100代表100MS,HD150是常数,HD150代... 内容的回复!

-------------------------

好的,谢谢

  回复 引用 举报
祥ZHOU 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-03 09:32:43 5楼
 

原来是这样呀,信捷的没用过。

  回复 引用 举报
狂飙的兔子 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-04 14:27:58 6楼
 

从右往左说,首先是K100,意思是这个计时器是100ms的,然后HD150,它是内存通道,用MOV指令,或者组态屏幕可以直接传入数值,里面的数值乘以100ms,就是定时器的总时间,T100是定时器地址。延时时间到T100置1.

  回复 引用 举报
shnake 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-04 14:55:09 7楼
 


回复内容:

对: 狂飙的兔子 从右往左说,首先是K100,意思是这个计时器是100m... 内容的回复!

-------------------------

谢谢!

  回复 引用 举报
lai晓 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-08-11 14:31:04 8楼
 

谢谢,学习学习,信捷PLC程序

  回复 引用 举报
哲一 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2018-11-25 14:51:18 9楼
 

K100代表100MS,HD150是常数,HD150代表的数乘以100ms =定时时长

  回复 引用 举报
司慧聪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-09-03 22:46:58 10楼
 

说的不错,比如我我设置100就是10秒了