高速比较置位指令是否会对下一个高速置位指令产生干扰 点击:881 | 回复:6



郎日齐岳

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:891
  • 注册:2018年6月06日
发表于:2018-07-31 09:51:29
楼主
求助帖100分-已结帖

   本人用汇川PLC做了一个项目,用高速计数器计数,比如在计数器读数为1000时对y1复位,在2000时对y1置位,但同样的处理程序,在1000时表现得比2000时好,我怀疑是不是第一次置位指令对第二次产生了影响。由于汇川PLC源于三菱,烦请有相关经验的大佬指导一二。

1分不嫌少!



Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2018-08-03 11:10:03
1楼

表现的好坏具体现象描述一下,问题应该不是楼主所述。

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2018-08-03 11:11:12
2楼

你用告诉计数脉冲控制什么伺服电机吗?如果伺服电机,那么调节一下伺服电机的刚性

开明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 100回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:1481
  • 注册:2018年8月11日
发表于:2018-08-13 14:24:40
3楼

像松下和三菱伺服都有自动增益功能,通常不需要特别去调整。国产的一些伺服,只能够手工调整。

开明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 100回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:1481
  • 注册:2018年8月11日
发表于:2018-08-13 14:25:20
4楼

所谓的伺服电机的刚性  像松下和三菱伺服都有自动增益功能,通常不需要特别去调整。国产的一些伺服,只能够手工调整。

Kobe24

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2016年2月26日
发表于:2018-08-15 14:22:08
5楼

听你的描述我之前做过编码器做主轴有过类似情况,我发现是因为编码器的增量值在PLC的扫描周期内大于你的1000的值,PLC未有检测到边缘条件。如果高速计数器在PLC扫描周期内的增量值小于你的1000程序是没有问题的。如果你想实现这些动作建议将1000到2000的差值放大例如1000到7000让PLC扫描到你的状态变化,或者降低你的编码器轴的转速慢慢尝试一个合适的值。不知道说的明不明白。。

疾风小飞侠

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2018年8月24日
发表于:2018-08-24 06:10:25
6楼

回复内容:

对:Kobe24 听你的描述我之前做过编码器做主轴有过类似情况,我发现是因为编码器的增量值在PLC的扫描周期内大于你的1000的值,PLC未有检测到边缘条件。如果高速计数器在PLC扫描周期内的增量值小于你的1000程序是没有问题的。如果你想实现这些动作建议将1000到2000的差值放大例如1000到7000让PLC扫描到你的状态变化,或者降低你的编码器轴的转速慢慢尝试一个合适的值。不知道说的明不明白。。     内容的回复:

谢谢分享!